钢筋锚固不够长时如何处理?什么是横锚

8.4米跨度的梁,用9米的钢筋下料,锚锢不够,没有焊接就安上了,后来监理发现锚锢不够,请问如何处理较好。

可使用单面电焊焊接,搭接长度是10d,也可双面焊(5d),考虑施工方便,一般都单面焊。但钢筋两头需稍微打一点弯,以保证搭接的两根钢筋轴线在同一直线上。祥参阅《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003)希望能对你有所帮助。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-10-23
钢筋的锚固长度不足时可采用机械锚固,该形式分为三种: 1、末端带135°弯钩; 2、末端与钢板穿孔塞焊; 3、末端与短钢筋双面贴焊。 实际操作中,弯钩、钢板、短钢筋还得满足相关的构造要求。
参考资料:《混凝土结构设计规范》第115面。
第2个回答  2009-07-08
可以使用机械锚固,要求见03G101-1 P35页。可将锚固长度变为原先的0.7倍。
或使用焊接,将不够的部分用搭接焊焊上。
第3个回答  2009-06-28
这要看是什么部位的了~~是跨中还是端部的?
跨中的不要紧!端部的 就应该凿了~或者看差别大不大?是够影响使用安全,也可以去找设计单位,如果设计单位签字认可使用安全性,就可以不处理,监理也没的说的!但是设计单位那你要走动走动哦!一般设计单位是不会随意给你签字的!
第4个回答  2009-06-27
凿开砼保护层,加长钢筋,焊接好后再浇铸
相似回答