外脚手架的拆除步骤以及注意问题

如题所述

拆除外脚手架的步骤:

1、拆除脚手架前,应清除脚手架上的材料,工具和杂物。

2、拆除脚手架时,应设置警戒区,设立警戒标志,并由专人负责警戒。

3、脚手架的拆除,应按后装先拆的原则,按下列程序进行:

(1)从跨边起先拆顶部扶手与栏杆柱,然后拆脚手板(或水平架)与扶梯段,再卸下水平杆加固杆和剪刀撑。 

(2)自顶层跨边开始拆卸交叉支撑,同步拆下顶撑连墙杆与顶层门架。 

(3)继续相下同步拆除第二步门架与配件。脚手架的自由悬臂高度不得超过三步,否则应加设临时拉结。

(4)拆除基座,运走垫板和垫块。

脚手架的拆卸必须遵守下列安全事项: 

1、工人必须站在临时设置的脚手板上进行拆除作业。

2、拆除工作中,严禁使用榔头等硬物击打、撬挖。拆下的连接棒应放入袋内,锁臂应先传递至地面并放入室内堆存。 

3、拆卸连接部件时,应先将锁座上的锁板与搭钩上的锁片转至开启位置,然后开始拆卸,不准硬拉,严禁敲击。

4、拆除的门架、钢管与配件,应成捆用机械吊运或井架传送至地面,防止碰撞,严禁抛掷。

扩展资料:

脚手架与一般结构相比,其工作条件具有以下特点:

1、所受荷载变异性较大;

2、扣件连接节点属于半刚性,且节点刚性大小与扣件质量、安装质量有关,节点性能 存在较大变异;

3、脚手架结构、构件存在初始缺陷,如杆件的初弯曲、锈蚀,搭设尺寸误差、受荷偏心 等均较大;

4、与墙的连接点,对脚手架的约束性变异较大。 对以上问题的研究缺乏系统积累和统计资料,不具备独立进行概率分析的条件,故对结构抗力乘以小于1的调整系数其值系通过与以往采用的安全系数进行校准确定。

因此,本规范采用的设计方法在实质上是属于半概率、半经验的。脚手架满足本规范规定的构造要求是设计计算的基本条件。

参考资料来源:百度百科—外脚手架

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-02
一、工程概况
1、工程名称:叶榭镇中心村三期4#房
2、工程地点:叶榭镇
3、结构类型:本工程为六层砖混结构。
4、建筑面积:建筑面积为2215.8平方米。
二、编制依据
1、《建筑施工安全检查标准》JGJ-99;
2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001;
3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91;
4、施工组织设计及施工图纸。
三、脚手架拆除施工工艺
1、拆架程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆拉杆、垫铺笆、剪刀撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等(一般的拆除顺序为:安全网→栏杆→垫铺笆→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆)。
2、不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清、一杆一清。拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除大横杆、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。所有连墙杆等必须随脚手架拆除同步下降,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不应大于2步。
3、拆除后架体的稳定性不被破坏,如附墙杆被拆除前,应加设临时支撑防止变形,拆除各标准节时,应防止失稳。
4、当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度(约6米)时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆连墙件。
四、脚手架拆除的安全技术措施
1、拆架前,全面检查待拆脚手架,根据检查结果,拟订作业计划,报请批准,进行技术交底后才准备工作。
2、仔细检查吊运机械包括锁具是否安全可靠。吊运机械不准搭设在脚手架上,应另行设置。检查个人所使用的工具,如扳手有无断裂或不牢靠等,如有问题,必须修复方可使用。个人安全防护用品必须佩戴齐全。
3、如遇强风、雨、雪等特殊气候,停止进行脚手架的拆除。夜间一般应停止拆除作业,除特殊情况并经有关领导审批同意后,方可进行拆除,夜间拆除中应具备良好的照明设备,配备监护人员。
4、所有高处作业人员,应严格按高处作业规定执行和遵守安全纪律、拆除工艺及方案要求。
5、架体拆除前,必须察看施工现场环境,包括架空线路、外脚手架、地面的设施等各类障碍物、地锚、缆风绳、连墙杆及被拆架体各吊点、附件、电气装置等情况,凡能提前拆除的尽量拆除掉。
6、拆除人员进入岗位后,先进行检查,加固松动部位,清除步层内留的材料、物件及垃圾块。所有清理物应安全输送至地面,严禁高处抛掷。
7、拆除现场必须设警戒区域,张挂醒目的警戒标志。警戒区域内严禁非操作人员通行或在脚手架下方继续施工。地面监护人员必须履行职责。
8、拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。
9、在拆架时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。
10、拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。
11、所有杆件和扣件在拆除时应分离,不准在杆件上附着扣件或两杆连着送到地面。
12、所有垫铺笆拆除,应自外向里竖立搬运,以防自里向外翻起后笆面垃圾物件直接从高处坠落伤人。
13、拆下的零配件要装入容器内,用吊篮吊下;拆下的钢管要绑扎牢固,双点起吊,严禁从高空抛掷。
14、当日完工后,应仔细检查岗位周围情况,如发现留有隐患的部位,应及时进行修复或继续完成至一个程序、一个部位的结束,方可撤离岗位。
15、输送至地面的所有杆件、扣件等物件,应按类堆放整理。

参考资料:自己编的,希望对你有所帮助

本回答被提问者采纳
相似回答