第1个回答 推荐于2016-05-19
一次电流0.0577×250=14.4A
二次电流1.44×250=360A
高压进线:交联聚乙烯绝缘电力电缆 10kV 铝芯 3×16 mm^2
低压母线:LMY 40×4 mm^2
低压总开关:可用DW10-400 或新型号的
低压电容器:0.4kV 约80~100kvar
供您参考。
第2个回答 2020-02-22
选用高压负荷开关,必须满足额定电压、额定电流、开断电流、极限电流及热稳定度等5个条件。高压负荷开关的选用原则是:从满足配电网安全运行的角度出发,在满足功能的条件下,应尽量选择结构简单、价格便宜、操作功率小的产品。换言之,能选用一般型就不选用频繁型;在一般型中,能用产气式则尽可能不用压气式。
第3个回答 2009-06-05
同意楼上的,但10KV系统的变压器一般315KVA是最小的,如35KV以上变电站内所用变一般也在50~100KVA,所以变压器:10/0.4 250KVA 是不是错了?
第4个回答 2009-06-04
随便一个就行,没那么多讲究。
本回答被网友采纳
相似回答
已知变压器参数,如何选择高压配置(负荷开关之类的)
答:
一次电流0.0577×250=14.4A 二次电流1.44×250=360A
高压
进线:交联聚乙烯绝缘电力电缆 10kV 铝芯 3×16 mm^2 低压母线:LMY 40×4 mm^2 低压总
开关
:可用DW10-400 或新型号的 低压电容器:0.4kV 约80~100kvar 供您参考。
...额定功率50kva
,怎么选择高压
侧的
负荷开关
和低压侧空开。谢谢_百度知 ...
答:
一般情况下
变压器的
容量常数除以10就是其保护熔断器的额定电流,例如630KVA的10KV侧变压器保护熔断器电流为63A,因为10KV侧的变压器保护熔管最小为10A,故50KVA的变压器按10A
选择,
与是不是单相没有关系。熔断器的型号为XRNT1-10/10A。附:10KV变压器保护熔断器标准电流为:10A 16A 20A 25A 31.5A 40A 50A...
已知变压器
未1250KVA
怎么选
它的
负荷开关
大小,以及计算公式,谢谢
答:
1250KVA的变压器其二次侧的额定电流应该是1800A左右,所以
负荷开关
可以
选择
2500A的DW系列的万能式断路器。计算公式一般是采用估算的方法,在10/0.4kv的系统中
,变压器
二次侧的电流=容量*1.44。
请问个老师:400KVA,10KV/0.4的
变压器高压负荷开关
配多少大的?是
怎样
计...
答:
负荷开关
配400A的。400KVA,10KV/0.4的
变压器高压
额定电流为 400 / 10 *1。732 = 23。1 A,只能选最小400A的。你所说的断路电流应该是短路电流。满负荷电流就是额定电流。计算高压侧的短路电流就用高压侧的额定电流,计算低压侧的短路电流就用低压侧的额定电流。明白了吗?
已知变压器
未1250KVA
怎么选
它的
负荷开关
大小,以及计算公式,谢谢。
答:
不知你问的是低压侧
负荷开关
还是高压侧负荷开关?
变压器高压
侧是10kV或6kV的吧
,高压
侧负荷开关现在一般
选用
真空断路器,额定电流一般选1250A的,短路电流要进行计算,一般选20KA或31.5KA的
变压器的
低压额定电流应该在2100A左右,断路器可以选2500A的,保险一点可以选3000A的 ...
已知变压器
容量
,如何选择
计量互感器
答:
已知变压器
容量,求其各电压等级侧额定电流口诀 a :容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压等级。电流互感器的主要作用就是将大电流变为小电流,便于计量。补偿柜内的互感器是用于补偿电流的记载,因此,按照你补偿的最大电流来
选择,
比如30KVAR的电容额定补偿电流为41.7A,柜内共10组...
10/0.4 箱变
,变压器
250KVA
,高压
侧进线
负荷开关
下选多大的熔芯?
怎么选
...
答:
10/0.4
,变压器
250KVA,其10KV侧满载工作电流是14.43A,一般来说
选择
30A的熔断器是可以的.PT的熔断器是特殊的,有专用的,可以直接
选用
:其额定电流是0.5A.CT的熔芯?你是顺手写上的吧?
高压
侧进线
负荷开关
下的熔断器已经有了,那CT事实上已经串联上了熔断器,还有必要再次进行熔断器的保护吗?
主接线中
负荷开关
熔断器组合与
高压
真空断路器
选择
?
答:
成本上讲
,负荷开关
熔断器组合要比
高压
真空断路器低很多,如果平时不常出现短路电流的话是很实惠的
选择,
遇到断路电流由熔断器开断,但是更换熔断器时要3相一起更换。
负荷开关的
寿命有限,一般1000-2000次,真空负荷开关的话也在10000次左右。高压真空断路器成本高,但是开断能力强而且稳定,寿命也比较长,...
10kV(台变及箱变)配电
变压器
全面讲解
答:
高压保护,还是低压出线
配置
上,箱式变电所都展现出其灵活性和经济性。在国内,箱式变电站的应用广泛,且随着技术的发展
,高压负荷开关的
使用成为主流,为简化线路和降低成本提供了新动力。深入理解这些细节,将有助于我们更好地
选择
和管理10kV配电
变压器,
确保电力系统的稳定运行和用户用电的便利。
大家正在搜
高压隔离开关和高压负荷开关
变压器负荷开关熔断器位置
高压断路器和高压负荷开关
10kv高压负荷开关选择
变压器负荷开关
变压器负荷开关安装标准
高压负荷开关熔断器
高压负荷开关选型
负荷开关熔断器组合电器
相关问题
已知变压器参数,如何选择高压配置(负荷开关之类的)
已知单相变压器变比10/0.22,额定功率50kva,怎么选...
已知变压器未1250KVA怎么选它的负荷开关大小,以及计算公...
变压器室内高压负荷开关的安装要求
2000kva变压器10kv侧用什么高压负荷开关?操作机构怎...
请问个老师:400KVA,10KV/0.4的变压器高压负荷开...
10/0.4 箱变,变压器250KVA,高压侧进线负荷开关下...
请问变压器前端的高压进线柜中,负荷开关与接地开关是如何动作的...