已知变压器参数,如何选择高压配置(负荷开关之类的)

变压器:10/0.4 250KVA
求高压进线,低压进线,电容补偿,配置一般
如何选元器件型号,谢谢了

第1个回答  推荐于2016-05-19
一次电流0.0577×250=14.4A
二次电流1.44×250=360A
高压进线:交联聚乙烯绝缘电力电缆 10kV 铝芯 3×16 mm^2
低压母线:LMY 40×4 mm^2
低压总开关:可用DW10-400 或新型号的
低压电容器:0.4kV 约80~100kvar
供您参考。
第2个回答  2020-02-22
选用高压负荷开关,必须满足额定电压、额定电流、开断电流、极限电流及热稳定度等5个条件。高压负荷开关的选用原则是:从满足配电网安全运行的角度出发,在满足功能的条件下,应尽量选择结构简单、价格便宜、操作功率小的产品。换言之,能选用一般型就不选用频繁型;在一般型中,能用产气式则尽可能不用压气式。
第3个回答  2009-06-05
同意楼上的,但10KV系统的变压器一般315KVA是最小的,如35KV以上变电站内所用变一般也在50~100KVA,所以变压器:10/0.4 250KVA 是不是错了?
第4个回答  2009-06-04
随便一个就行,没那么多讲究。本回答被网友采纳