基础梁钢筋问题

现在基础梁结构施工图上:JCL3(9),400*1200,Φ10@100(4),B6Φ25;T8Φ25 6/2,请问这上面的B和T是什么意思啊?,是不是:B指基础梁上面,T指基础梁下面?
3Q

相反

B指基础梁下面,T指基础梁上面

B(bottom)表示梁底部钢筋或下部通长钢筋。
T(top)表示梁顶部钢筋或上部通长钢筋。
============
JCL是基础次梁,拼音开头字母缩写,3是梁编号为3,括号中9是梁为9跨

400*1200表示梁截面是宽400mm,高1200mm。

Φ10@100(4)表示箍筋为直径10mm ,间距100mm,括号中4表示箍筋为四肢箍。

B6Φ25 :表示梁底部钢筋或下部通长钢筋6根直径25mm的铁。

T8Φ25 6/2:表示梁顶部钢筋或上部通长钢筋8根直径25mm的铁,分两排放,最上一排为6根25,第二排为2根25。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-05-02
钢筋在混凝土构件中主要是承受拉力,钢筋接头是钢筋承受拉力时的薄弱环节,钢筋的接头应设置在构件受力较小处。
(1)单跨梁板的纵向受力筋接头不宜设在跨中1/2范围内;
(2)连续梁板的纵向受力筋接头,上部负弯矩筋应设在跨中附近,下部主筋应设在支座处。但对满堂基础底板,因其弯矩图和楼板方向相反,钢筋的接头位置也应相反,即上筋应在支座处,下筋则在跨中。
(3)钢筋接头还不宜设置在梁端、柱端的箍筋加密区范围内。
(4)钢筋接头就不应该集中,要尽量错开位置,让薄弱环节分散开来。
对重要构件,施工单位应根据所供应钢筋的实际长度,在施工前先进行翻样出钢筋的接头布置图,才能确保接头位置符合上述要求。
同一接头中纵筋数量有何规定?是指同一连接区段吧??是指接头数量吧,没听说因为这还对纵筋有限制的!
“同一连接区段”的概念,它指的是35d(d—纵筋较大直径)且不小于500mm的长度范围,凡接头中点位于此长度内的接头均视为同一连接区段的接头,并且要求纵筋焊接接头面积百分率应该小于等于50%。
第2个回答  2009-06-04
TOP-T
Buttom-B
第3个回答  2009-06-04
N