防火门安装规范

11层普通单元式住宅楼户门应安装什么级别的防火防盗门?

目前,只有上海和成都有防火防盗门的地方标准,其他地方的一般只能叫防火进户门,即既到达国家防火甲级或乙级防火门标准,(内填防火门芯)甲级乙级标准一般是以抗燃烧时间划分的。同时在以下几个方面达到防撬要求:

1、门框厚1.5,门扇正反面钢板厚均为0.8

2、锁具有防撬功能,即锁体既有斜锁舌,又可吐出方锁舌,具有快速开启功能,为旋扭式最佳,但不许装天地锁。

3、锁及猫眼均要有防火检测报告,乙级防火进户门可装门领,甲级不许装。

4、验收时商家须提供防火型式认可证书,防火检测报告,金属进户门检测报告。锁、猫眼的防火检测报告。

5、门扇开启方向为快速疏散方向,不能内开。

防火门按材质分:有钢质防火门和木质防火门这二种防火门在安装方法上有一些细节上的不同。从防火等级上也略有不同大家在安装的时候一定要注意细节。

防火门作为家庭防火的第一关作用尤为重要,可是当你买到劣质防火门时,防火门不再防火,你该怎么办?我市消防部门就查处、销毁了一批以蜂窝纸代替防火填充材料的劣质防火门,在此消防人员介绍了几招选购优质防火门诀窍。 按照规定,钢、木质防火门按耐火极限可分为甲级、乙级、丙级三类,耐火极限要求分别为90分钟、60分钟和30分钟,而且用于制作木质防火门的木材需进行干燥及阻燃处理,其中所用的五金配件也必须是防火五金配件。

扩展资料:

2014年2月10日国家质检总局、公安部、国家认监委联合发布公告,决定对家用火灾报警产品、可燃气体报警产品、防火门、手提式灭火器、消防应急照明和疏散指示产品等59种消防产品实施强制性产品认证(即“CCC认证”)。

自2015年9月1日起实施。凡列入本次强制性产品认证目录内的消防产品,未获得强制性产品认证证书和未标注强制性产品认证标志的,不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。

参考资料:百度百科-防火门

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-17
防火门的安装顺序,划线-立门框-安装门扇及附件。
1、划线,按设计要求尺寸,标高和方向,画出门框口位置线。
2、立门框:先拆掉门框下部的固定板,凡框内高度比门扇的高度大于30mm者洞口两侧地面须设留凹槽。门框一般埋入±0.00标高以下20mm,须保证框口上下尺寸相同。允许误差小于1.5mm,对角线允许误差小于2mm。
3、安装门扇及附件:门框周边缝隙,用1:2的水泥砂浆或者强度不低于1OMPa的细石混凝土嵌塞牢固。应保证与墙体结成整体。经养护凝固后,再粉刷洞口及墙体。粉刷完工后,安装门扇,五金配件及有关防火装置。门扇关闭后,门缝应均匀平整,开启自由轻便。不得有过紧,过松和反弹现象。
第2个回答  2009-07-30
杭州市公安消防局防火处建审科科长林海波介绍:“简单地说,只要入户门是正对电梯前室(电梯与入户门之间垂直或水平的缓冲空间),或是正对敞开的楼梯、消防通道等,就必须安装防火门。另外,11层及11层以下的单元式住宅,开向楼梯间的入户门须装防火门;18层或18层以下的话,入户门也须装防火门。如果住宅的户门必须开向前室,这个户门也要装防火门。”

他同时表示,如果高层住宅只设1个安全出口,就必须遵照《中华人民共和国国家标准高层民用建筑设计防火规范》(2005年版)的要求,增加消防设施,包括防火门,并根据周围环境的差异,安装耐火极限不同的防火门。本回答被提问者采纳
第3个回答  2009-07-30
乙级防火门就可以了,
第4个回答  2022-08-05
防火门安装规范标准有三点


1、安装防火门门扇及门框的时候,需按照门的开启方向进行安装,且防火门的开启方向必须为疏散方向,门框与周围墙体的距离不得太远,必要时可填充岩棉。
2、在安装木质防火门时,门框需与四周墙体固定牢固,门框尺寸需小于洞口二十毫米,两侧固定点需在三个以上。
3、安装钢制防火门时,门框下脚需埋入地面二十毫米,再把门框与墙体的预埋件进行焊接,门扇与门框两侧的缝隙需低于八毫米。
防火门作为安全防火设备,不仅日常使用上要注意,定期的检查和维护也是必不可少的。及时将无法工作或出现破损的辅助设备进行维修更换,同时若有门体破损也要及时更换新的防火门。