家庭装修配电箱如何配置?

我家开始装修拉,三房两厅的,刚做完水电,由于叫亲戚弄的,走线不是很规范:总共分七组线,房间的空调都没走专线,厨房一组,每间房各一组,厅分了三组线(一组空调专用线,一组插座和一组照明的)。主线是用6平方的,其他插座线都是4平方的,照明是用1.5的。现在急切想知道这样分组配电箱要如何配置,要多少容量的空气开关合适,还有有没有必要在每个支路都放个漏电开关。
另外有两个洗手间,都是和房间走同一组线的,主人房的洗手间准备用电的热水器(不是即热的那种),另一个打算用天然气的。唉~~线已经布好了,不打算改了,现在只想知道每组线的分开关和总开关要用多少容量的好~~~还有要不要在每个支路放个漏电开关。

家庭装修配电箱中应该配置:
总开关、分开关、漏电开关和接地装置。
安装总开关和分开关便于维修和管理。
设计多回电路,是从经济角度和电线每平方能安全通过最大电流两方面考虑。
按装漏电开关和接地装置是为了用电安全的需要。
洗衣机、电冰箱等家用电器都有接地线接头,这是为了防止家电壳带电使人触电。为了用电安全家庭装修配电箱中应该安装接地装置。
按装漏电开关如果有触电发生或电路发生短路,漏电开关能自动断开,从而保证用电安全和避兔火灾的生。
事项补充:
三室两厅一般八路:

WL1路照明

WL2插座
WL3厨房插座

WL4卫生间插座

WL5客厅空调

WL6房间空调
WL7房间空调

WL8房间空调

插座要加漏电开关:

照明2.5的线

插座和空调4平方的线

卫生间热水器的功率控制在2KW左右

空开选型63A
照明16A

其它20A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-22
三室两厅 一般八路 WL1路照明 WL2插座 WL3厨房插座 WL4卫生间插座 WL5客厅空调 WL6房间空调 WL7房间空调 WL8房间空调 插座要加漏电开关 照明2.5的线 插座和空调4的线 卫生间热水器的功率控制在2KW左右 空开选型63A
照明 16A 其它20A本回答被网友采纳
第2个回答  2019-12-25
照明配线1.5MM,选10A的空开;
插座配线2.5MM,选16A的空开;
空调及浴霸等大功率配线选4(6)MM,选25(32)A空开;
总电源空开选择分支最大额定电流再大一级即可,一般32或(40)A。
至于漏电开关是只保护插座,还是全部都保护,这个没有明确规范要求。两种设计方案在设计公司都有采用。
第3个回答  2009-08-03
空开大约100安的吧。每个支路都放一个漏电没太大必要,插座要有,照明用总开关的就行了。
第4个回答  2021-01-04

家庭装修配电箱如何合理安排?今来听听来自电工老师傅如何布局的