99问答网
所有问题
新消防规范,消防电线明敷线管用不用刷防火涂料
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-09-12
需要,根据
10.1.10
消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金
属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆
井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性
电缆时,可直接明敷;
上面的防火保护措施就是
防火涂料
等保护
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WteOe7z7OBtzB7jeWXj.html
相似回答
国标钢管做
消防
线路串
线管需要刷防火涂料
吗
答:
不是必须刷防火涂料,但必须有防火措施
。国标 GB 50016-2014《建筑设计防火规范》:国标钢管:是用钢锭或实心管坯经穿孔制成毛管,然后经热轧、冷轧或冷拨制成的,质量符合相关国家标准的钢质管材。消防线路:在这里指与消防相关的电气线路,包括供电、照明、监控、控制信号线路。在电气线路敷设时,预先沿...
火灾自动报警系统穿
线管
预埋时是否
需要刷防火涂料
?请顺便告知相关
规范
号...
答:
穿管预埋,
不需要刷防火涂料.《警规》10.2.2 消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时
,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。采用经阻燃处理的...
...均穿金属线槽或镀锌钢管
明敷,
建议钢管涂
防火涂料
保护,埋设在不低于...
答:
这是依据规范来的,
明敷必须采用钢管刷防火涂料,或者采用防火线槽
。暗敷必须保证管道埋设要有一定的深度(大于30mm)
消防
电管
防火涂料规范
要求
答:
消防电管防火涂料规范要求
,消防
电管一般使用钢结构防火涂料或者
电缆防火涂料
。产品规范分别为:GB 14907-2002《钢结构防火涂料》和GB28374-2012 电缆防火涂料。而具体的消防电管
使用防火涂料
的规范要求建议参考高层民用建筑设计
防火规范
。高层民用建筑设计防火规范百科地址:http://baike.baidu.com/view/2247318.htm如果你...
消防线管
必须
刷防火涂料
吗
答:
必须
刷防火涂料
的(铁管),阻燃塑料管就不用了。
消防
设备
明敷
管线、线槽均应怎样采取相应
防火
措施?
答:
首先管线、线槽必须
采用不
燃材料:如镀锌
线管
;其次刷两便防火漆,就可以达到
消防规范
要求了
关于
消防
弱电布线的穿线导管,国家有什么强制规定?
答:
GB50116-98火灾自动报警系统设计规范规定:暗敷管线可采用金属管或阻燃塑料管,埋在不燃烧层内距抹灰层至少30mm厚。
明敷
时必须穿金属管或金属桥架并在表面
刷防火涂料
。其他弱电系统暂无这类硬性规定。
消防
工程中
明敷线管
对接线盒有什么
规范
要求
答:
接线盒和管路一样都
需要采用
金属的且做防火处理,一般都是金属
线
盒
刷防火涂料
。
消防
应急照明线路要用什么
电线
套管
答:
应敷设耐火
电线,电缆,电线使用
的额定电压等于或高750V绝缘铜线。阻燃和耐火电线,电缆允许长期工作的最高额定温度必须符合设计要求。应急照明配电
线管
时
,明敷
时应用金属管道,并且
刷防火涂料
保护,暗敷时,所需的保护层的厚度不小于30mm,当使用隐蔽的塑料管,应使用阻燃型材料的塑料管的氧指数为27或以上...
大家正在搜
电线管用pvc还是金属管
电线线管的作用
电线线管规格
家装电线管用多大的管
装修电线用软线还是硬线
电线板能不能用水刷
已经刷好墙的电线管穿线
电线是单芯线好还是多芯线好
室外电线用什么线好
相关问题
消防有规定穿网线PVC管子明敷上面需要刷防火涂料吗?
火灾自动报警系统穿线管预埋时是否需要刷防火涂料?请顺便告知相...
国标钢管做消防线路串线管需要刷防火涂料吗
电气配管中,消防明配管,我记得是必须要刷防火涂料吧,请问谁知...
消防电线用的软管需要刷防火涂料嘛?有没有规范支持?
消防线管必须刷防火涂料吗
消防应急的线管要涂防火涂料吗
吊顶内消防电管 必须要刷防火涂料吗