空调内机流水怎么回事啊

外面的不流水,内机流。温度低了不到一会就开始流,不太低的时候过段时间也就流了。这可能会是哪个原因。
另外找专业人来维修要多少钱。

这是一个很不好的现象,可能是因为内部滤网堵塞,水蒸气不断聚集成水滴;也可能是排水管堵塞弯曲,导致冷凝水排不出去;还有一种可能是空调管的保温棉变薄或损坏,无法保温管内气体,管外层会结露。1.室内机漏水大多是因为室内机的滤网堵塞,导致冷气排不出去,室内机的空气出不去。里面的水蒸气不断聚集,凝结成水滴,最后被风扇吹出。解决方法:将滤网拆下清洗,用刷子将灰尘清理干净,然后重新安装。一定要定期清理,因为空气中的杂质和空调吹出的东西都会附着在网袋上。2.排水管堵塞弯曲,导致冷凝水无法排出。一般排水管都是通向室外地摊的。如果排水管被杂物或折痕堵塞,可能会堵塞水流,聚集在室内机内,然后从出风口排出。3.空调的管道保温棉很薄或破损,不能保温管道燃气,管道外层会结露。另外,如果制冷剂不够,室内机的蒸发器就会结霜,温度高的时候,结霜的水就会流出空调。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-22

发生的情况是空调的排水管不良,排水管老化后会发生松弛或弯曲,这种形状会造成排水不畅。此外,还需要检查一下空调引出室外的排水管,看是否被脏物堵住,造成结露无法排出。

另外,如果安装不到位,中央空调的通风口四壁连接不平整、不密封,也会引起滴水现象,而且还容易发生其他一系列问题。

扩展资料

空调出风口的材质是木材、铝合金材料和ABS材料三种,这三种材料价格较低,性价比较高,因此很多家庭装修材料中都选用的是铝合金材料风口。但在制冷时,由于送风温度过低,保温材料又不那么过硬,铝合金材料风口就很容易产生液化结露的现象。

为了避免滴水现象,应该在使用中适当提高送风温度,增大中央空调冷气送风量,尽量将风速调至最高档或将调节阀尽可能打开,这样能有效避免出风口周边空气中的水分液化成水珠。

如果是中央空调,可以将冷气风口调整为侧出风,将横向百叶尽可能调至向上吹出,以防百叶结露后往外流。同时,在使用中业主应该尽量减少开门次数,还要在必要时检查室内门窗是否与外界不够密封。

参考资料来源:人民网-空调出风口滴水?需检查排水管是否通畅

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-14
空调室内机常见漏水现象,主要有以下几种情况造成的:
  1、室内机安装不牢固造成移位:室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难。
  2、室内机机体的水平位置安装不当:室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。
  3、排水管不良:由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。
  4、配管上结露水:由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。
  5、引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。
  6、热交换器滴水:
  1).过滤网赃物严重未能及时清洁或过滤网破损,甚至未安装使用,导致蒸发器粘满灰尘引起亲水铝箔亲水性变差,空调制冷时蒸发器形成的结露水不能及时滴入接水槽内,而是落在接水槽外面,水滴将慢慢从底壳处渗漏滴入室内。
  2).空调系统内氟利昂不足引起室内机蒸发器结冰,冰融化形成的水珠没有直接滴入接水盘内。
  当出现室内机漏水的情况,可以根据以上几种情况进行自检,最常见的就是室内机水平位置发生移位,应仔细查看位置是否发生移位,管线引出端是否偏高,如果水平位置偏差太大,保修期内应及时通知售后服务部门来人检修调整。动手能力强的可自行调整,方法是:
  一人用手将室内机底部外拉并整体向上托起直至从固定挂板的挂钩上脱离,另一人查看空调移位的原因:一是固定挂板固定是否牢固;二是空调固定挂钩是否变形下垂。一般问题多是挂板挂钩变形下垂造成的,应用铁锤或手钳调整矫正,再根据水平高度在挂钩上缠几道塑料线绳,然后把空调机身安装到挂钩上固定好。开机运行一段时间后查看是否还漏水,一般可一次性解决。
  常见的空调室内机排水管线是由右侧引出的,室内机右侧最好是偏低一些,这样可使结露水排出更加顺畅。如果管线是从左侧引出的,室内机应尽量保持水平位置。
  另外,由于室内机固定板太薄,或者是上部固定不牢,就会导致室内机下坠前低头,使接水槽内的水流出,这种情况应在固定板的上部用钢钉钉牢,使其上部与墙壁紧密接触即可,也可在空调下面与墙壁接触的底部垫东西太高,使其与墙壁一致即可。
  如果引出室外的排水管发生扭曲或排水口被堵,予以及时排除即可。
  其它故障如果自己解决不了,找售后服务部门或专业维修人员前来处理。
第3个回答  2015-11-01
  原因一:
内机发生偏移的时候,机体的安装不牢固造成了室内机移位,或者是室内机固定挂板固定的不牢固,时间长了造成了空调的移位,因此导致了空调的排水困难,室内机的机体安装位置不当,室内机的水平位置发生了倾斜,造成了管路位置过高排水不当。
解决方法:
移动空调的机身,用液体水平仪重新的测量空调的位置,将空调尽量放低到冷凝器排水口的一端。
原因二:
热交换器发生滴水也会导致空调内机滴水。因为在使用空调之后长久的没有进行过打扫,交换器过于污浊。
解决方法:
用空调的清洗剂进行冲洗用羊毛刷轻轻的刷,也可以用大功率的带你吹风打开冷风吹去灰尘。

  原因五:
由于配管上的保温材料过薄或者是质量太差,没有将保温管完全的包裹,当配管中的制冷剂通过时就会出现结露的现象。
解决方法:
这是室内机滴水常见的问题,发生这样的情况时,首先应当拆开胶布检查一下保温的材料是不是老化或者是封闭不当,如果发现保温材料出现缝隙或者是偏薄的现象时,将配管重新包裹,更换掉老化的保温管保持配管的密闭性。
第4个回答  2021-01-11

发现空调内机漏水很严重这是怎么回事,大家知道吗?

相似回答