空气开关和过流继电器有什么区别和用途

区别和怎样使用

空气开关是断路器的一种,具有过载、短路保护功能,一般用在家庭、办公室、配电房的配电箱、柜内,保护主回路导线、用电器的安全用电,也可手动断开回路来断电,主要当做一次元件使用。
过流继电器是二次元件,主要用在厂、矿、变电所配电柜内辅助回路,是测量元件,它本身不会断开主回路,而是测量到主回路过流时,自身的常闭接点断开、常开接点闭合,去接通或断开控制回路使断路器跳闸,切断主回路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-06-12
空气开关也就是断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流,并能在线路和电动机发生过载、短路、欠压的情况下进行可靠的保护。断路器的动、静触头及触杆设计成平行状,利用短路产生的电动斥力使动、静触头断开,分断能力高,限流特性强。

短路时,静触头周围的芳香族绝缘物气化,起冷却灭弧作用,飞弧距离为零。断路器的灭弧室采用金属栅片结构,触头系统具有斥力限流机构,因此,断路器具有很高的分断能力和限流能力。

具有复式脱扣器。反时限动作是双金属片受热弯曲使脱扣器动作,瞬时动作是铁芯街铁机构带动脱扣器动作。脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。

当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。

当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源

主触点通过操作机构(手动或电动)使之闭合的,其触点系统由于装有灭弧装置因而不仅能接通或切断正常的工作电流,还能在发生故障时迅速切断比正常工作电流大好几倍的故障电流,从而能有效地保护电路中的电气设备
开关的脱扣机构是一套连杆装置。当主触点通过操作机构闭合后,就被锁钩锁在合闸的位置。如果电路中发生故障,则有关的脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开,于是主触点在释放弹簧的作用下迅速分断。按照保护作用的不同,脱扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型。
在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把街铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开。欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合。一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电压恢复正常时,必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护。

热继电器是一种电气保护元件。它是利用电流的热效应来推动动作机构使触头闭合或断开的保护电器,主要用于电动机的过载保护、断相保护、电流不平衡保护以及其他电气设备发热状态时的控制。
由电阻丝做成的热元件,其电阻值较小,工作时将它串接在电动机的主电路中,电阻丝所围绕的双金属片是由两片线膨胀系数不同的金属片压合而成,左端与外壳固定。当热元件中通过的电流超过其额定值而过热时,由于双金属片的上面一层热膨胀系数小,而下面的大,使双金属片受热后向上弯曲,导致扣板脱扣,扣板在弹簧的拉力下将常闭触点断开。触点是串接在电动机的控制电路中的,使得控制电路中的接触器的动作线圈断电,从而切断电动机的主电路。
第2个回答  2009-06-12
空开带有过载保护、欠压保护等,而过流继电器只有过载保护,而且空开保护动作时是直接切断电源回路。而热继电器通常是通过辅助触点断开控制回路使接触器失电来切断负载电源。

使用上空开还能当开关手动切断电源,而热继电器只是单单的过流保护。不能当开关使用。空开的保护范围比热继电器来的广泛,热继电器有的保护空开有,但是比如欠压保护,漏电保护等是热继电器所没有的。
第3个回答  2009-06-12
过流继电器主要是为了保护电器在过流时的保护作用,而空气开关的主要用途是闭合或切断电源用的
第4个回答  2009-06-12
负载电流超过空气开关额定电流的一定值就跳闸切断电源;负载电流超过过流继电器(热继电)设定电流的一定值时,辅触点就会动作,切断触点所串联控制的器件(接触器)线圈电源,使器件复位停止工作。