三菱fr-d700与西门子200smart modbus通讯实例,谢谢

如题所述

要与三菱FR—d700通讯首先你变频器的参数要设好,、变频器modbus参数设置如下:
Pr.79 1 运行模式选择
Pr117 1 PU通讯站号
Pr118 96 PU通讯速率
Pr119 0 PU通讯数据长度8/停止位长1
Pr120 2 PU奇偶校验
Pr121 9999 PU通讯再试次数
Pr122 9999 PU通讯校验时间间隔
Pr123 9999 PU通讯等待时间设定
Pr124 1 PU通讯有无CR/LF
Pr340 10 PU/网络切换模式
Pr338 1 外部启动变频器设定
Pr549 1 Modbus通讯,
然后就是你要清楚变频器的寄存器地址,具体地址的可以去查三菱变频器D700通讯手册MODBUS篇,然后就是200smart的通讯程序了,西门子的modbus通讯有专门的块,读写指令很简单的。还有就是接线,三菱手册里也有的