消防检查什么东西

如题所述

一、单位消防安全管理检查
1、消防安全组织是否健全;
2.完善的消防安全管理制度;
3.实施日常消防安全管理。对火灾危险部位有严格的管理措施;定期组织防火检查和巡查,及时发现和消除火灾隐患。
4.关键岗位人员经过专门培训。
培训,证书。员工会报警,扑灭初期火灾,组织疏散;
5.定期检查、测试和维护消防设施,并保持详细、完整的记录;
6、灭火和紧急疏散预案完整,并有定期演练的记录;
7、机组火灾报警处置及时准确。对于有火灾自动报警系统的场所,随机选择一个探测器吹烟或手动报警。报警后,值班人员或专(兼)职消防员携带手提式灭火器到现场确认,并及时向消防控制室报告。服务员或专(兼)职消防员会正确使用灭火器、消防软管卷盘、室内消防栓等。扑灭初期火灾。
二、消防控制室检查
1、值班人员不少于2人,经过培训,持证上岗;
2.有每日值班记录,记录完整准确;
3.有设备检查记录,记录完整、准确;
4.值班人员能掌握消防控制室管理和应急程序(附后)并熟练操作消防设备;
5.消防设备运行正常,能正确显示火灾报警信号和消防设施的动作、状态信号,并能正确打印相关信息。
三。防火分隔检查
1、防火分区和防火分隔设施符合要求;
2.防火卷帘下无障碍物。自动和手动启动防火卷帘,卷帘能落地,反馈信号正确;
3.管道井、电缆井以及管道、电缆穿过楼板、墙壁的孔洞密封严密;
4、厨房、配电室、锅炉房、柴油发电机房等火灾危险性较大的部位与周边其他场所严格隔离,有严格的防火措施和严格的消防安全管理制度。
四。人员安全疏散系统的检查
1、疏散路线上能清楚地看到分散的标志,并清楚地指向出口;
2.应急照明灯主电源和备用电源之间的切换功能正常。主电源切断后,应急照明灯能正常发光;
3.火灾应急广播可以分区域广播,正确引导人员疏散;
4.封闭楼梯、防烟楼梯及其前室的防火门向疏散方向开启,具有自闭功能,且为常闭式;平时因频繁使用需要常开的防火门,可自动手动关闭;平时需要控制随意进出的疏散门,可以不借助任何工具从内部打开,并有明确的标志和指示;消防控制室能正确显示常开防火门的开闭状态;
5.安全出口、疏散通道和楼梯间保持畅通,不上锁,不堆放任何物品。
五、火灾自动报警系统的检查
1.检查故障报警功能。当探测器被拆除时,控制设备能正确显示故障报警信号;
2.检查火警功能。选择任一探测器吹烟,控制设备能正确显示火灾报警信号;
3.检查火警优先功能。取下一个探测器,同时向另一个探测器吹气,控制设备可优先显示火灾报警信号;
4、检查消防电话。在消防控制室、水泵房、发电机房等使用消防电话。消防控制室和相关场所可以正常通话。
六、湿式自动喷水灭火系统的检查
1.报警阀装配完整,报警阀前后阀门和延时阀处于开启状态;
2.测试自动喷水灭火系统末端的水。将消防控制室联动控制设备置于自动位置,选择任意楼层,进行末端试水,水流指示器动作。控制设备能正确显示水流报警信号。当压力开关动作,液压警铃报警,喷雾泵启动时,控制设备能正确显示压力开关动作和泵启动信号。
七、消火栓、水泵接合器检查
1、室内消火栓箱水枪、水龙带等附件齐全,水龙带及接口绑扎牢固;
2.检查系统功能。选择一个室内消火栓,连接软管和水枪,水枪出水正常;将消防控制室的联动控制设备置于自动位置,按下消火栓箱内的水泵启动按钮,消火栓泵启动。控制设备能正确显示水泵启动信号,水枪出水正常;
3.室外消火栓不埋地、不围挡、不堵塞,标志明显,开启工具专用,阀门开启灵活方便,出水口正常;
4.水泵接合器不得埋置、封闭或堵塞,并应明确标明供水系统的类型和范围。
八、消防泵房、供水管道、储水设施检查
1.配电柜上控制消火栓泵、喷淋泵、稳压(升压)泵的开关置于自动(on)位置;
2.消火栓泵和喷淋泵进出口管道阀门、高位消防水箱出口管道阀门、自动喷水灭火系统和消火栓系统管道阀门应保持常开;
3.高位消防水箱、消防水池、气压水箱等消防储水设施水量达到规定水位;
4.北方寒冷地区高位消防水箱及室内外消防管道有防冻措施。
九、防排烟系统检查
1.检查加压空气供应系统。自动和手动启动加压送风系统,打开相关送风口,启动鼓风机,送风正常,反馈信号正确。
2.检查排烟系统。自动手动启动排烟系统,相关排烟口打开,排烟风机启动,排烟正常,反馈信号正确。
X.灭火器检查
1、灭火器配置类型是否正确,是否有固体可燃物的场所配备能扑灭A类火灾的灭火器;
2.储物灭火器压力符合要求,压力表指针在绿区;
3.灭火器设置在明显易取的地方,不影响安全疏散;
4.灭火器有定期维护和检查的记录。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-08
1、消控室情况:消防值班室人员持证情况、人员值班情况、消防控制柜完整好用情况、消防台帐、接警流程、组织机构完善情况。
2、建筑物内消防设施完好情况:消防通道畅通、防火门完整好用,达到相关防火等级,相关的消防器材(水喷淋、消防栓、灭火器、应急照明灯、疏散指示标志等都在检查范围)情况。
3、建筑结构情况:是否有占用消防前室,占用消防通道,改动消防间距等情况发生,内装修是否符合防火标准。
以上是根据个人经验大体提一些,如果想看详细的可以查《监督检查规定》。本回答被提问者采纳