后浇带、施工缝留置形式、位置和处理措施

如题所述

后浇带、施工缝的要求:
(1)、按照设计及规范要求,伸缩后浇带在二侧砼龄期达到60天后,经设计部门认可后进行浇筑。
(2)、沉降后浇带在主体结构完成、沉降稳定后,提供沉降观测数据,后浇带后浇时间一般为两个月,沉降后浇带在主体封顶并满足沉降稳定标准(两侧沉降差小于1~2mm/月),经设计院认可后进行浇筑。
(3)所有后浇带应采用微膨胀砼浇筑,后浇带砼强度等级比二侧砼高一级(+C5)。
(4)后浇带留置部位钢筋应连续不断,为防止钢筋因锈蚀而削弱,后浇带的板中均布置双倍钢筋。
(5)后浇带企口采用粗糙的木模,本工程采用市场的商品"快易收口钢网"支挡,使界面保持粗糙。
(6)地下室后浇带必须采取覆盖保护措施,凡因留置后浇带而形成较大悬臂的部位应加支撑,待后浇带砼浇筑后强度达到100%时才能拆除。
(7)后浇带填筑前必须全面进行清理干净。如地下室积水,应抽排干净并清除干净该处余泥渣物,用水冲洗干净后,方能浇筑砼。
(8)施工缝应根据图纸有关规定留置,留置在次梁跨中1/3处,主梁一不留施工缝。
4.2 后浇带的留设
(1)、后浇带的留置和模板支设方式
1)地下室底板后浇带的留设:
本工程地下室底板后浇带按结构平面位置尺寸留设,构造如图:

2)留设方法如下:地下室底板底筋绑扎好后,按设计图的位置出200mm拉通长线,架沿止水钢板中心线(即后浇带边线)与底筋焊接加固,支架完成后,下部用800目钢丝网帖成双层沿支架敷设并扎牢,止水钢板沿支架中心布置,与钢筋支架焊成整体,施工中注意控制钢板中心必须在一条线上且必须水平。板面筋绑扎完成后,紧贴止水钢板上部用800目钢丝网扎紧。
3)后浇带部位的模板支承体系应以其两侧轴线为界,自成一独立体系,同时又要确保与整体支承系统共同受力,即当相邻结构施工时,后浇带部位的支承架参与整体支承系统共同受力,但当相邻结构模板及支承架拆除后,后浇带部位的支承架及模板独立工作的性能不变,后浇带两侧混凝土结构与模板间应不产生间隙,后浇带混凝土浇筑后接缝平顺。
4)后浇带部位的模板支承体系必须在后浇带部位的砼达到设计要求的100%后,方可拆除,板部位的后浇带模板支撑时,两侧考虑采用1.8cm~2.0 cm厚开槽木模板,其安装方法按常规操作。
(2)顶板后浇带的留置:
1)顶板板后浇带的底模与支撑系统与两侧现浇板模板分离。后浇带混凝土浇筑前,后浇带位置的顶板模板与支撑系统不得拆除。模板支设方式与构造作法见下图示意:
本项目地下室底板高为4.1m,后浇带支模体系步距为1.2m,纵横距为1000mm。模板下部使用50x100木凛垫住,间距为200。

2)构造作法:

3)混凝土浇筑28天后,下方模板与支撑方可拆除。
4.2 施工缝的留设
(1)塔吊穿结构的留置方式:
1)由于C组团塔吊基础位于车库底板位置,需对顶板部位进行留设洞口,为满足施工场地布局以及塔吊节部位拆除需要,留设洞口范围及做法如下:
塔吊底座部位标准节尺寸为2000x2000,为满足拆除需要,故顶板洞口尺寸为3000x2400,详见下图。

2)塔吊四周框架梁需进行钢筋绑扎并砼浇筑,梁侧及甩项板中间设置止水钢板,且进行预留楼板插筋并上翻500,插筋须进行防锈处理。

(2)塔吊穿结构的留置方式:
1)为满足10#栋、11#栋施工电梯安装及使用条件,现对南侧商铺二层、三层进行预留洞口处理,洞口具体尺寸及做法如下:
2)由于10#栋施工电梯平面尺寸为3500mmx5400mm,为保证施工电梯与楼板不发生碰撞,预留洞口大小设置为4000mmx6200mm,具体预留洞定位如下图阴影部分所示。

10#栋施工电梯预留洞
为满足11#栋施工电梯安装及使用条件,现对南侧商铺二层、三层进行预留洞口处理,洞口具体尺寸及做法如下:
由于施工电梯平面尺寸为3500mmx5400mm,为保证施工电梯与楼板不发生碰撞,预留洞口大小设置为4000mmx6200mm,具体预留洞定位如下图阴影部分所示。

11#栋施工电梯预留洞

3)施工电梯预留洞口四周须设置止水钢板(3厚),后期封堵时,要求凿毛彻底,保证新旧混凝土结合密实,避免施工缝部位出现渗水现场,同时甩出钢筋长度需满足16G101-1图集要求。
(3)后甩主体结构的留置要求:
甩项部位悬挑结构底部支模架不得拆除,要求单独成支撑架体,立杆纵横距为900mm,步距1200mm,扫地杆距地不大于200mm。