99问答网
所有问题
从消防泵房控制柜到消防控制中心需要什么线?总共多少根?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-11-21
用屏蔽护套线1.5平方7-8根芯线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WtBtBeetzvBvvjOXzzj.html
其他回答
第1个回答 2016-11-08
一般用好点花线就可以了。最少放8根
相似回答
消防控制中心要
放
多少
对线到
泵房
分别是
什么线
答:
消防控制室到消防泵房最少需要液位控制线2根
,消防电话线2根,水泵直启线路4-7根不等(根据设备品牌确定),低压压力开关需要的电压UN限额报警信号线,有些还有喷淋泵和室外消火栓泵的也是和消防泵一样的,如果有报警阀的带预作用或者干式的电磁 ...
消防用线
型号规格
答:
8. 水泵直控线(消防控制中心到消防泵房控制柜)的消防用线型号规格为ZR.BV-1.5mm2
,需六条,整个小区只有一路。9. 风机控制线的消防用线型号规格为ZR.BV-1.5mm2,需三条,颜色分别为黄色、绿色、红色。每台风机控制箱直接连接至消防中心。10. 设备房固定电话线与插孔电话分别为各自回路,所有固...
消防
联动总线几
根线
答:
1、起停线三根,其中一根为共用线
。三根线接两个继电器接线圈,一个继电器的常闭触点用于停泵,另一个用于起泵。2、
停泵、运行信号线两根。3、故障信号线两根
。二、起停继电器设置在消防报警联动控制柜中,泵控制柜引出7根线。1、起停线三根,其中一根为共用线。三根线接两个继电器触点,一个继电器...
消防用线
型号规格
答:
8、水泵直控线(消防控制中心到消防泵房控制柜)穿ZR.BV-1.5mm2六条
,整个小区只有一路。9、风机控制线穿ZR.BV-1.5mm2三条,颜色为黄色、绿色、红色。每台风机控制箱直接到消防中心。10、设备房固定电话线与插孔电话分别为各自回路,所有固定电话并接为一个回路,所有插孔电话并接为另一回路。电话...
消防泵
,喷淋泵与消防主机怎么联动
答:
一般
消防泵房到消防
主机联动盘有四根联动硬线,每根是4X2.5的电缆,分别是消防泵2跟,一备一用,泵林泵2跟一备一用,每根的接线方式接水泵
控制柜
的强启触点和反馈信号。消火栓泵接线方式就是把所有外界的消火栓按钮并联起来接到消火栓泵的强启干接点和24伏反馈灯信号!!!
消防
起泵线
答:
(不过该
控制柜
里要有220V转24V哦,因为消防箱经常有水的否则则不安全了)。
消防中心
也至少有4根线到水泵控制柜的,2根是远程启泵线2根是反馈线(也有是12根线的)如果是这样,控制柜里可要串联了,否则只有一台泵启动,另一台则动不了了。我所说的水泵控制柜是指按国家标准图集的控制柜哦,...
消防
弱电
水泵房
应该怎么接线怎么拉线呢?来了.
答:
一般
消防泵房到消防
主机联动盘有四根联动硬线,每根是4X2.5的电缆,分别是消防泵2跟,一备一用,泵林泵2跟一备一用,每根的接线方式接水泵
控制柜
的强启触点和反馈信号。消火栓泵接线方式就是把所有外界的消火栓按钮并联起来接到消火栓泵的强启干接点和24伏反馈灯信号!望采纳!!!
怎么能快速学会
消防
布线啊
答:
想快速学会
消防
布线,那最理想的就是现场布线方便啦。如果所有的设备都是拉两根线就可以了(通讯和供电的问题只在两根线上解决)那这些消防产品的布线就都简单多了呀!
泛海泛海三江产品
水泵房要
拉几组线
到消防中心
啊
答:
根据设计要求,消防泵房
到消防控制
室一般要有报警总线、联动电源线、远程直启线、消防通讯线等,可能还有电气火灾监控线等,喷淋的压力开关启泵线由湿式报警阀组引至
消防泵房控制柜
。
大家正在搜
消防巡检柜到水泵控制柜接线
消防泵房控制柜接线
消防泵房控制柜
消防喷淋泵控制柜接线
消防稳压泵控制柜接线图
喷淋泵控制柜消防联动接线图
消防泵巡检柜和控制柜
消防水泵控制柜规范
消防泵控制柜最新规范
相关问题
喷淋泵一用一备,那由消防控制室到喷淋泵控制线消防联动线K需要...
你好 消防泵和喷淋泵控制柜各要放多少芯线到控制中心和本地?各...
在水泵控制柜里,消防弱电应进多少条线分别赴什么作用
消防控制中心至水泵房的10根线就是一路吗。那从各栋高层到消防...
消防控制柜控制四台泵要几根线都有什么线
消防泵控制柜到消控室的10根线是什么线,求高手解答。
消防控制柜到泵房要放多少对线
消防泵多线制控制得几根线?