8只1.5匹的空调,6台电脑用63A2位空开行不行 《注;220电压>

我的集体安装了8台1,5匹的空调,6台电脑,晚上经常跳闸,是不是空开太小,63A2位空开是一路接相线,一路零线,是不是空开太小,哪位朋友知道告诉我一下,谢谢 。

是有点小,空调太多了。
如果全开,只要有两台压缩机同时启动,就会跳。建议每台空调各装一个空开,六台电脑共用一个开关,就没问题了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-07-12
63A够用,可能是空开用时间长,老化容易跳了。建议买新的换上10来块钱,不换的话,建议,顺序依次启动就好了。
第2个回答  2009-07-12
看你空开上级是多大的,一味换大空开就会拱上面,到时候还要跳,如果上级电流够大,那么就可以换。
此外63A已经不小了,建议分成多路,更安全些。
第3个回答  2009-07-12
换大的,空气自动开关。当然空开太小。
或者零线直接接上,63A2空开,分开走火线,并联,但(注意线径)。
第4个回答  2009-07-12
很定不够 不要想了 换吧 要不到时候出了事情 就麻烦了