99问答网
所有问题
喷淋系统稳压泵启动后,喷淋泵也随即启动正常吗?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-07-29
正常,喷淋泵不起动压力就下降啦。
第2个回答 2020-07-29
稳压泵只是作为系统稳压用的,喷淋泵算是主泵,是发生火灾时候才会启动的
本回答被网友采纳
相似回答
稳压泵
为什么会带动
喷淋泵
答:
估计是控制电路有问题了
。在消防喷淋系统中,稳压泵是保持系统中保持在设定的压力上。如果喷淋泵开启后压力不上升反而继续下降,将发出报警信号到值班室。当水流继电器动作后发回启动信号。消防值班人员综合判断以上情况再决定而喷淋泵的启动。
高位水箱
稳压泵启动喷淋泵启动
原因?
答:
1.管网漏水严重可以导致稳压泵喷淋泵启动
。2.稳压泵喷淋泵的压力开关设定值不符合设计要求。3.未按照设计图纸安装调试。4.稳压泵喷淋泵本身故障。5.稳压泵喷淋泵控制柜故障。
联动消防
泵,
现在问一下,现在消防泵在手动(自动)状态下,每天总是起很多...
答:
你可以看看消防
泵
连接的一个水压表,上面有两个指针,一个高的,一个低的,水压只有在两指针中间便是
正常,
一旦水压低于下面的指针便会启动补充水压。解决的办法:晚上水压降低也许是此建筑物里,有人为的用水,找到源头,避免夜间用水,便会解决问题。若是
系统
问题或是城市供水水压降低的话,只需将...
消防
稳压泵启动后
主泵会自动
启动吗?
答:
不会
,稳压泵
和消防泵没有直接联动关系。消防
水泵
应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号等直接自动启动消防水泵。
稳压泵
为什么会带动
喷淋泵
答:
稳压泵
运行在喷头和消火栓未曾出流时,增压泵工作在喷头和消火栓已经出水,而消防用水的水压不足,需增加水压时。稳压泵不同于增压泵,系用于使自
喷淋系统
和消火栓系统始终处于要求的压力工况条件,一旦出流即能满足消防用水所需的水压和水量要求。其作用是十分明显的,因此规范所指的增压
水泵,
实质上是指...
你好,我想问下消防方面的事情,我这边楼顶
喷淋稳压泵
打到自动在运作_百...
答:
3以上两个条件都具备的话,起动
水泵,
打开出水端排气螺丝排气,直到有水排出即可。如水泵转动无水排出,检查进水阀门是不是打开了,可能有人误关阀。4检查出水阀门,是不是有人误关闭了。转了一个小时,如果泵头发热(不是电机,电机以下),就是水没流动,摩擦生热。希望能帮到您(上锐泵业湖北分...
酒店
喷淋
自动打开怎么处理?
答:
就可以更换喷头了。消防自喷打开后
喷淋泵
可以现场手动或远程关闭,但喷淋头是没法关闭的,因为喷头启动是破坏性的,需要更换。消防
喷淋系统
灭火效率很高,现在很多宾馆、大型商场、住宅等地方都安装了这种装置,它虽然对灭火起了很大的作用,但在未发生火灾的情况下,自动喷水却会带来非常大的损失。
喷淋稳压泵
晚上起泵频繁而白天不怎么起泵是怎么回事?
答:
你的
喷淋
管可能是接在城市供水消防水管上的,夜里可能有人在消防管放水(城市洒水车),导致水压下降
,稳压泵
就会自动
启动,
请采纳。
22层楼顶
喷淋稳压
装置(有气压罐)打自动会迅速起
泵,
5秒左右压力到0.2MPa...
答:
8MPa是正常值。压力表低限值为0。1MPa,也是就说高位水箱高于最不利点10米,与0。8Mpa(即80米压力)相符。所以可以排除压力设置不合理。即然管网无漏水,稳压装置后压力正常,那么最有可能的是稳压泵前的止回阀失效,停
泵后,
由于气压罐的作用,水倒流导致迅速降压,循环
启动稳压泵
。
大家正在搜
喷淋稳压泵启动是正常吗
稳压泵和喷淋泵的压力关系
喷淋稳压泵启泵压力
消防稳压泵与喷淋稳压泵共用
喷淋需要稳压泵吗
喷淋稳压泵打不上压
喷淋管稳压泵打多少压力
稳压泵喷淋消防栓压力多少
喷淋泵压力多少为正常
相关问题
喷淋系统稳压泵老是启动是怎么回事啊 请指教 谢谢
消防喷淋系统稳压泵频繁启动的原因有那些?
喷淋系统中一个喷淋头开启喷水会启动水泵吗?如果只有一个喷淋头...
喷淋泵也是消防水泵的一种,在规范上要求消防水泵有三种启动方式...
消防稳压泵是一直启动着,还是发生火灾时才启动的?
喷淋泵打到自动稳压泵不能启动,而是直接启动大泵,两个主泵和稳...
消火栓泵和喷淋泵允许同时启动吗
在消防联动中,是水流指示器动作启动喷淋水泵,还是压力开关动作...