推荐答案 2021-03-11
这个怎么好说,还需要看配筋,荷载,还有用途,自己混凝土标号等等,不能单纯计算柱尺寸,在同样荷载下,柱的界面尺寸不一定相同,可以通过配筋和柱的型式达到同样的目的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WtBeOtWtzjOBtzev7Wj.html
相似回答
24x24
柱子能
配上
大梁300*450的吗?
答:
大梁300*450最好配300*300的柱子
。一般梁和柱的宽度都是一样的:
跨度4米大梁
,下面没有墙体,上面设计三到四层
240
mm的实心墙体房,大梁钢 ...
答:
单是4M梁承受240墙的话,按三米层高算,按两端固端算,差不多也就是
240X
500的梁,上面3条18,下面2条20,应该就差不多了,
柱子300
X300都够,配筋为4条18+4条12,箍筋用8@100/200(2).
钢筋混凝土
大梁
最大
跨度
是多少
答:
混凝土框架梁允许最大跨度12米。梁的计算跨度:梁的净跨度乘以1.05就是梁的计算跨度。钢筋混凝土大梁没有固定最大跨度,主要是考虑钢筋长多了不好施工,你想下如果钢筋很长,那么拉的时候费力,又不好弄。设计时也不会设计成很长,否则长多了受力就不能不平了。
...各
大梁
中间6.5米处有个独立
柱
,现浇筑混凝土行
吗?
如行应该凝固_百度...
答:
地的面积是长24米宽14米,5个14米
的大梁
,各个梁6.5米处有个独立
柱
,
大梁400
厘米高
240
厘米宽,上面有12厘米的顶,现在要浇筑混凝土砂浆料,
可以吗
,如可以,需要凝固多久才能拆壳子板呢
?大梁
是25的钢筋,顶用10钢筋攀网格,浇12公分的混凝土砂浆,独立柱要多大为好 一、梁跨度6500mm,梁断面只有...
我家客厅
大梁跨度
七米,用直径25mm钢筋三根20mm两根14mm两根,梁体为50...
答:
另外梁高超过
450
mm,需要设置腰筋。每边2根12或3根12即可。此为三级抗震设防。试用于河北地区。按7度设防,说白了就是可以抗6级地震。但是如果在震中的话,7度设防连5级地震也会产生建筑物损坏,但是不会垮塌,这个你可能不理解。建筑物抗震等级和震级有关外还和震中心距有很大关系。如果还想盖...
土建
大梁
6米长,需要多大的钢筋混凝土结构
答:
应正确计算出大梁上的荷载效应组合值后,照GB50010-2010《混凝土结构工程施工规范》进行承载能力极限状态计算和正常使用极限状态验算,之后,尚应满足该规范的构件基本规定要求。一般民用建筑应初步选择截面尺寸200mm×
450
mm或250×450,混凝土等级不低于C25,建议采用HRB
400
级热轧带肋钢筋(配筋计算确定)。
大梁
怎么配钢筋
答:
(1)当连续梁跨高比≤9时,由于梁承受弯矩较小,配筋基本受最小配筋率控制,裂缝宽度和烧度都较小;(2)当跨高比≥10时,随着钢筋强度的提高,纵筋计算配筋率明显减小;(3)当跨高比较大荷载较大时,配筋可能受裂缝宽度和挠度的限制,与釆用HRB
400
钢筋相比,不能体现HRB500钢筋的强度优势,宜...
建
4
层民用住宅楼,横、纵向皆为16米,中间只用一根
柱子
行
吗?
行的话求柱 ...
答:
中间只用一根
柱
是
可以的
(也就是说梁跨度8米,这在建筑中是相当常见的).建议:1.中间柱:断面450
*450
,主筋12根16;2.梁:断面250*750-800(或
300*
650-750或350*600-700),梁底主筋4根25或5根22,梁腰筋2根12或14,梁面筋通彻2根16或18(支座处增加一倍).
...米.两端是
450
mm
柱
800mm×350mm的混凝土
大梁承重
为多少吨
答:
呵呵,这个梁的承重足够了,关键的是你的柱子断面小了,这个常见的是500*500,不过也可以,只要这个
柱子的
配筋不小于12根20的,箍筋8的间距100,就没问题,如果小了,就改过来