99问答网
所有问题
变压器的负荷率约为60%.?
变压器的符合率约为60%是什么意思?
举报该问题
推荐答案 2009-07-09
应该是60%~70%。指的是大型电力变压器在这个负荷传输程度上最经济。根据变压器理论计算,当铜损=铁损时,变压器最经济。此时变压器负荷为额定容量的60%~70%
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WtBeOtBBB.html
其他回答
第1个回答 2009-07-09
应该是80%以上啊~~~
第2个回答 2009-07-09
好比一桶可以装100升水,但通常只装60升 。
就这么简单!
第3个回答 2009-07-09
变压器的转换效益为90%左右,功率因数0.9左右,综合效益80%(0.9*0.9=0.81取0.8) 变压器经济运行取75% 如一台为100KVA变压器经济运行为100*0.8*0.75=60KW
第4个回答 2020-03-12
通常为70%
相似回答
配电
变压器
最佳
负荷率
到底是多少
的?
有人说
是
40%,有人说
60%
,有人说70%...
答:
首先,变压器在铁耗等于铜耗时,效率最高。这个负荷点,根据不同变压器,
可能会是40%或60%左右
。其次,最高效率点时,负荷率较低,设计时,尤其是容量较大的变压器,较多采用80%负荷率。这样既能保证较高的效率,又比较经济、安全。
变压器的
运行
率是
多少合理?
答:
变压器设计时一般在变压器50-60%额定负荷时效率最高,一般取60%
。有时为减少投资,常令变压器的负荷在80%左右,这样投资少了一点,但总的损耗日积月累不一定合算。
变压器负荷率
,保持在多少为最好?
答:
在
变压器
额定容量
的60%
左右最好。
变压器负载率
答:
《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-20115.3.4金融设施专用
变压器的负载率
应符合下列规定: 1 长期工作负载率不宜高于75%;《金融建筑电气设计规范》JGJ284-20129.2.7配电变压器的负载率宜为70%~85%。《科研建筑设计标准》JGJ91-20194.4.2当变压器平均负载率长期低于20%且今后不再增加用电负荷时...
变压器
最佳运行状态
的负荷率约为
()
答:
变压器的
最佳
负荷率
因变压器的容量不同而不同。一般在65-75% 之间比较好。
问:
变压器
在三相
负荷
平衡时(理论状态),它的最佳运行负荷比
是
多少?
答:
没有
变压器
运行负荷比这个名称,应该
是负荷率
吧,我们做设计的如果是新建工程,负荷率一般取
60%
~70%,这是符合相关规定的,如果不是新建工程,一般要求负荷率取值高点。变压器在三相负荷平衡时(理论状态),它的最佳运行
负荷率是
100%,当然这要在变压器铭牌规定的条件下使用,这时无论是从经济指标还是技术...
250KVA
变压器
满
负荷
额定电流百分之多少为最好
答:
如果负荷到了95%,100%,变压器仍得工作,万不得已才拉掉部分不重要的负荷,保证主要负荷。通常只是在选变压器时才考虑
变压器的负荷率
,计算负荷
约为
变压器容量的
60
~70%较为合适,即留有适当的备用容量,又能使变压器工作在效率较高的区间,一次性投资及运行费用都比较合理。
根据计算
负荷
怎样选择
变压器的
容量
答:
在效率最高点
变压器的负荷率为
63%~67%之间,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率在85%左右。当安装两台及以上主变时,每台容量的选择应按照其中任何一台停运时,其余的容量至少能保证所供一级负荷或为变电所全部
负荷的
60~75%,通常一次变电所采用75%,二次变电所采用
60%
。
变压器的
功率怎么算
??
答:
对于永久性供电系统,
变压器的负荷率
一般取
60%
~70%为宜(
变压器的负载率
在0.5~0.6之间效率最高,此时变压器的容量称为经济容量。)《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 9.3居民住宅小区配电变压器宜采用两台一组为供电单元设置,负载率不宜超过65%。《居民住宅小区电力配置规范》GB/T36040-2018...
大家正在搜
变压器的最佳负荷率
变压器最大负荷和最大负载率
变压器负荷率怎么计算
变压器负荷率规范要求
变压器运行负荷率安全要求
负载率和负荷率的区别
变压器负载率不能超过多少
变压器负荷怎么算
负载率和负荷率
相关问题
配电变压器最佳负荷率到底是多少的?有人说是40%,有人说60...
变压器负荷率,保持在多少为最好?
变压器最佳运行状态的负荷率约为()
变压器的运行率是多少合理?
变压器负荷率是多少?
变压器负荷率
变压器长期工作状态下,负荷率多少合适?必须在85%以下吗??...