第1个回答 2017-10-29
操作(1)将基础垫层清扫干净,用石笔和墨斗在上面弹放钢筋位置线。(2)按钢筋位置线布放基础钢筋。(3)绑扎钢筋。四周两行钢筋交叉点应每点绑扎牢。中间部分交叉点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不位移。双向主筋的钢筋网,则需交全部钢筋相交点扎牢。相邻绑扎点的钢丝扣成八字开,以免风片歪斜变形。(4)大底板采用双层钢筋网时,在上层钢筋网下面应设置钢筋撑脚或混凝土撑脚,以保证钢筋位置正确,钢筋撑脚下应垫在下征钢筋网上。见图10.6.2-1和图10.6.2–2。钢筋撑脚的形式和尺寸如图10.6.2-1图10.6.2-2所示。图10.6.2-1所示类型撑脚每隔1m放置1个。其直径选用:当析厚h≤300mm时为8~10mm;当板厚h=300~500mm时为12~14mm。当板厚h>500mm时选用图10.6.2-2所示撑脚,钢筋直径为16~18mm。沿短向通长布置,间距以能保证钢筋位置为准。(5)钢筋的弯钩应朝上,不要倒向一边;双钢筋网的上层钢筋弯钩应朝下。(6)独立基础、为双向弯曲,其底面短向的钢筋应放在长向钢筋的上面。(7)现浇柱与基础连用的插筋,其箍筋应比柱的箍筋小一个柱筋直径,以便连接。箍筋的位置一定要绑扎固定牢靠,以免造成柱轴线偏移。(8)基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm,当无垫层时不应小于700mm。(9)钢筋的连接:1)钢筋连接的接头宜设置在受力较小处。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍;2)若采用绑扎搭接接头,则接头相纵向受力钢筋的绑扎接头宜相互错开;钢筋绑扎接送连接区段的长度为1.3倍搭接长度(LL);凡搭接接头中点位于该区段的的搭接接头均属于同一连接区段;位于同一区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率为25%;3)当钢筋的直才能d>16mm时,不宜采用绑扎接头;4)纵向受力的钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,连接区段的长度为35d(d为纵向受力钢筋的较大值)且不小于50mm。同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计规定,当设计无规定时,应符合下列规定:①在受拉区不宜大于50%;②直接承受动力荷载的基础中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%。(10)基础钢筋的若干规定:1)当条形基础的宽度B≥1600mm时,横向受力钢筋的长度可减至0.9B,交错布置;2)当单独基础的边长B≥3000mm(除基础支承在桩上外时,受力钢筋的长度可减至0.9B,交错布置。(11)基础浇筑完毕后,把基础上预留墙柱插筋扶正理顺,保证插筋位置准确。(12)承台钢筋绑扎前,一定要保证桩基伸出钢筋到承台的铺固长度。10.7质量标准10.7.1主控项目基础钢筋绑扎时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。检查数量:全数检查。检验方法:观察、钢尺检查。10.7.2一般项目基础钢筋绑扎的允许偏差应符合表10.7.2规定。检查数量:在同一检验批内,独立基础应抽查构件数量的10%,且不少于3件,筏板基础可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且不少于3面。构件绑扎的允许偏差和检验方法表10.7.2项目允许偏差(mm)检验方法绑扎钢筋网长、宽±10钢尺检查网眼的尺寸±20钢尺量连续3档,取最大值绑扎钢筋骨架长±10钢尺检查宽、高±5钢尺检查受力钢筋间距±10钢尺量两端、中间各一点取最大值排距±5保护层厚度±10钢尺检查绑扎箍筋、横向钢筋间距±20钢尺量连续3档,取最大值钢筋弯起点位置20钢尺检查预埋件中心线位置5钢尺检查预埋件水平高差+3,-0钢尺和塞尺检查绑所缺扣、松扣数量不超过扣数的10%且不应集中观察和手扳检查弯钩和绑扎接头弯钩朝向应正确。任一绑扎接头的搭接长度均不应小于规定值,且不应大于规定值的5%观察和尺量检查箍筋数量符合设计要求,弯钩角度和平直长度符合规定10.8成品保护10.8.1钢筋绑扎完后,应采取保护措施,防止钢筋的变形、位移。10.8.2浇筑混凝土时,应搭设上人和运输通道,禁止直接踩压钢筋。10.8.3浇筑混凝土时,严禁碰撞预埋件,如碰动应在设计位置重新固定牢10.8.4各工种操作人员不准任意掰动切割钢筋。建筑工程钢筋绑扎隐蔽验收内容1暗柱内容:1.1柱根部钢筋上水泥浆已清理干净。1.2为保证暗柱主筋位置准确,采用定距框控制1.3柱钢筋绑扎:1.3.1柱箍筋的个数根据图纸要求确定,第一根箍筋距两端50mm开始设置。1.3.2在立筋上画箍筋位置线,然后从上往下采用缠扣法绑扎。1.3.3箍筋的接头应沿柱子立筋交错布置绑扎,箍筋与立筋要垂直,绑扣丝头应向里。1.3.4暗柱箍筋与墙筋绑扎要求:暗柱箍筋与墙水平筋错开20mm以上,不得并在一起。2.墙体、暗柱、联系梁钢筋:2.1墙根部钢筋上水泥浆已清理干净。2.2墙体钢筋已经调整。即位移过大要求按1:6调整,一级钢筋的弯钩一律朝里,不垂直的调直。2.3起步筋要求:2.3.1暗柱边第一根墙筋距柱边的距离为50mm。2.3.2墙第一根墙筋距离混凝土板面50mm。2.3.3暗柱第一根箍筋距离混凝土板面30mm。2.3.4连系梁距暗柱边箍筋起步50mm。2.3.5连系梁箍筋如柱一个箍筋50mm。2.4墙体竖筋搭接要求:2.4.1搭接长度不小于45d,搭接处保证有三根水平筋。绑扎范围不少于三个扣。墙体立筋50%错开,其错开距离不小于相邻接头中-中1.3倍搭接长度。2.4.2墙体水平筋节点要求相邻绑扎接头错开。2.5竖向梯子筋要求:2.5.1采用比墙筋大一个规格的钢筋制作,以代替竖筋。2.5.2顶模筋等于墙厚减2mm。250mm、300mm、350mm厚的墙顶模筋长度应为248mm、298mm、348mm。2.5.3顶模筋自立筋至端头的长度为水平筋保护层加水平筋直径减1mm,如保护层为15mm,Φ12水平筋,长度为15+12-1=26mm,顶模的根数为3根。顶模筋端头刷好防锈漆。2.5.4非顶模筋每侧长度为水平筋直径。2.5.5每段墙竖向梯子筋设置数量要求间距为1米,每段墙2个或2个以上,要求同一标高,绑扎到位。2.6水平梯子筋要求:2.6.1采用短斜钢筋制作。2.6.2水平梯子筋按图制作并符合该段墙体的钢筋间距,专墙专用。2.6.3墙体筋绑扎时设在墙模板口以上300mm,并绑扎到位。2.7柱的定距框:2.7.1要求制作准确,绑扎牢固。2.8保护层要求:2.8.1墙、柱、梁均采用塑料垫块,符合保护层厚度,钢筋直径和强度要求。2.8.2设置间距600mm×600mm,呈梅花形布置。2.8.3梁、柱筋垫块设置在主筋上,墙筋垫块设置在墙水平筋上。2.9对箍筋的要求:2.9.1弯钩必须平行,弯钩角度为135。。2.9.2平直部分为10d,且两根长短一致。2.9.3弯心符合主筋直径,且与主筋绑扎到位。2.9.4四个角在同一平面上。2.9.5绑扎牢固。2.9.6柱箍筋开口分别设在四个角。2.9.7对柱、过梁箍筋要求直径,间距符合设计要求。凡要求箍筋加密的,其间距按5d且10cm控制。即大于Φ20以10cm控制,小于Φ20以5d控制。2.9.8连系梁箍筋要求不倾斜,间距均匀,开口设置在上部两边。2.9.9单支箍按图纸要求设置,弯钩为135。,平直长度为10d.2.10洞口加筋要求:凡是洞口墙筋截断处加三边开口箍筋。并按图纸要求附加洞口加筋。2.11连系梁钢筋锚固:2.11.1长度必须符合设计和规范要求。2.12梁主筋必须设在箍筋四角,两排主筋间距为钢筋直径小于或等于25mm。3.顶板钢筋:3.1板筋绑扎前的控制:3.1.1对墙筋、连系梁筋及施工缝处板筋水泥浆已清理干净。3.1.2设置水平梯子筋及暗柱定距框。以上各项未做完不得进行板筋绑扎。3.2网眼尺寸偏差不得超过10mm。3.3起步筋第一根板筋距墙边尺寸50mm。3.4绑丝要求:3.4.1上筋绑丝朝下,下筋绑丝朝上,与钢筋垂直。3.4.2绑丝甩头长短基本一致,长度不超过50mm。3.4.3相邻绑丝呈“八”字扣。3.5混凝土板面钢筋:3.5.1不准用电弧点焊。3.5.2有出电线管时应采用“z”字形钢筋绑扎牢固。3.6双层网片间的钢筋马凳设置。3.6.1设置间距不大于1米,且高度满足保护层要求,制作符合要求。3.6.2马凳高度=板厚-保护层×2-两排钢筋直径。3.7保护层顶板15mm,梁筋25mm,偏差不能超过3mm。3.8板筋垫块:3.8.1采用塑料垫块,厚度和强度符合保护层要求。3.8.2垫块间距不大于600mm,梅花形设置。3.9板面预留洞,周围钢筋预留洞直径大于200mm,小于300mm时,板筋应弯曲绕管通过。3.10钢筋端头锚固要求:锚固至外侧竖筋边。