高层住宅每一户有一个房间要安装防火门和耐火完整性不低于1h的窗,具体是哪本规范哪一条的规定?

现在在做的一个高层项目,建筑高度60-80m,每一个户型都有一个房间要求安装防火门和耐火完整性不低于1h的窗户。
但是窗户又要同时满足节能要求。
玻璃还好说,但是塑钢型材和铝合金型材要1h的耐火完整性真的太难了。
这个要求是出自哪本规范?具体哪一条?

为《建筑设计防火规范》第5.5.32条规定。

依据《建筑设计防火规范》第5.5.32条规定:建筑高度大于54m的住宅建筑,每户应有一间房间符合下列规定:应靠外墙设置,并应设置可开启外窗;内、外墙体的耐火极限不应低于1.00h,该房间的门宜采用乙级防火门,外窗的耐火完整性不宜低于1.00h。

住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应经计算确定,且户门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于1.10m。建筑高度不大于18m的住宅中一边设置栏杆的疏散楼梯,其净宽度不应小于1.0m。

扩展资料:

建筑设计防火规范的相关要求规定:

1、一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等,其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于30m。

2、当疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时,应采用长度不大于10m的疏散走道通至最近的安全出口。当该场所设置自动喷水灭火系统时,室内任一点至最近安全出口的安全疏散距离可分别增加25%。

3、观众厅内疏散走道的净宽度应按每100人不小于0.60m计算,且不应小于1.00m;边走道的净宽度不宜小于0.80m。

参考资料来源:消防资源网- 建筑设计防火规范

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-30

《建规》5.5.32 建筑高度大于54m的住宅建筑,每户应有一间房间符合下列规定:
1 应靠外墙设置,并应设置可开启外窗;
2 内、外墙体的耐火极限不应低于1.00h,该房间的门宜采用乙级防火门,外窗的耐火完整性不宜低于1.00h。
条文解释:5.5.32 对于大于54m但不大于100m的住宅建筑,尽管规范不强制要求设置避难层(间),但此类建筑较高,为增强此类建筑户内的安全性能,规范对户内的一个房间提出了要求。
本条规定有耐火完整性要求的外窗,其耐火性能可按照现行国家标准《镶玻璃构件耐火试验方法》GB/T 12513中对非隔热性镶玻璃构件的试验方法和判定标准进行测定。

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-02-24
本回答被提问者和网友采纳
相似回答