单相220V电流

如题所述

  单相三相功率计算:
  1.220V单相电机
  额定电流=1000×功率/(效率×功率因数×额定电压) =1000P/(0.75×0.75×220) =8P
  即1KW的单相电机额定电流约为8A。 2.220V单相电热器或白炽灯泡 额定电流=1000×功率/额定电压
  =1000P/220 =4.5P
  即1KW的单相电热器或白炽灯泡额定电流约为4.5A。 3.220V荧光灯
  额定电流=1000×功率/(功率因数×额定电压)
  =1000P/0.5×220V =9P
  即1KW的荧光灯额定电流约为9A。 P是指功率
  在这里与大家一起交流一下电工作业中的常识
  1、左零右火(单相插座上);左火右零(单相漏电保护器械上)。
  2、单相用电设备电流估算:1KW=4.5A;三相用电设备电流估算:1KW=2A;三相电热中单设备电流估算:1KW=2.7A。
  3、一般情况下,选用电缆的安全载流量要大于空开(或熔体)的额定电流量的1.5倍。 <220V单相电阻电热器(电饭锅,电热杯,电熨斗,白炽灯灯泡等)根据公式
  I=1000P/U=1000P/220=4.5P 即1KW=4.5A. 220V普通荧光灯.1KW=9A 220V单相电动机(电风扇,吊扇,洗衣机,手电钻,电动机等),1KW=8A.
  380V三相电阻电热器.根据公式;l=1000P/√3U=1000P/1.732×380=1.5P 1KW=1.5A 380V三相异步电动机,1KW=2A>
  电热规定是有根据的,可以查看相关的要求;
  单相电机是8A,但在实际中,我们可以根据功率因数而定,要计算时,可根据不同的方式进行估算
  220V单相负荷的计算电流:
  Ijsd=Pjs/Ued Cosφ= Pjs/0.22 Cosφ≈4.55 Pjs/Cosφ (A) 式中:Ijsd —单相负荷计算电流 Pjs —计算容量 Cosφ —功率因数
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答