99问答网
所有问题
消防水泵(或稳压泵)施工程序包括()。
A.干管安装
B.施工准备
C.基础验收复核
D.泵体安装
E.吸水管路安装
举报该问题
推荐答案 2023-04-01
【答案】:B、C、D、E
2020版教材P231 / 2019版教材P218
(1)消防水泵(或稳压泵)施工程序:施工准备→基础验收复核→泵体安装→吸水管路安装→出水管路安装→单机调试。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WtB7jejtttjWetzv7jj.html
相似回答
消防水泵
和
稳压泵
的安装?
答:
消防水泵和
稳压泵
的安装消防水泵、稳压泵的安装,应符合现行国家标准《机械设备安装
工程施工
及验收规范》的有关规定。消防水泵和稳压泵的规格、型号应符合设计要求,并应有产品合格证和安装使用说明书。当设计无要求时,消防水泵的出水管上应安装止回阀和压力表,并宜安装检查和试水用的放水阀门。
消防水泵泵
...
消防工程施工包括
哪些内容
答:
消防工程主要施工内容:火灾自动报警及联动系统
,消防给水及室内外消火栓系统,自动喷水灭火系统,气体灭火系统,防排烟机通风空调系统,防火卷帘、挡烟垂壁和防火门。 以下为消防安装工程必要的施工流程。 1、安装准备及材料要求 (1)消防工程施工前,必须协助甲方进行消防设施的设计审核,未经设计审核或设计审核 不合格不得擅自...
如何做好
消防工程
工作??应该怎么做消防工程???
答:
消防工程使用的喷头、报警阀、压力开关、水流指示器、消火栓、水带、接扣、水枪、消火栓箱等主要系统组件应经国家消防产品质量监督检测中心检验合格的产品
,并经消防部门备案登记,且准予使用的产品。(一)、消防供水设施的安装施工 1、消防水泵及稳压泵的安装 消防水泵安装工艺:施工准备→基础施工→泵体安装...
给排水系统
工程
安装
施工
工艺及施工方法?
答:
施工工艺流程:
安装准备→消防水泵、稳压泵安装→干
、立管安装→消火栓及支管安装→消防水箱和水泵接合器安装→管道试压→管道冲洗→消火栓配件安装→系统通水调试。⑴、安装准备:认真熟悉消防主管部门窗审批的设计施工图纸,编制施工方案,进行技术、安全交底。核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标、标高是否存在排列位置。
下列关于
稳压泵
和
消防水泵
操作控制的说法,正确的是
()
。
答:
消防水泵
吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,C选项正确;打开消防水泵出水管上的试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换,D选项正确;
稳压泵
在1h内的启停次数应符合设计要求,不大于15次/h,E选项正确。故此题答案选A、C、D、E。
消防稳压泵消防稳压泵
概述
答:
1.
消防稳压泵
是给水系统中的核心设备,其作用是在消防给水系统中保持稳定的水压。2. 该泵通常与一个气压罐配合使用,该罐的容量设计为至少能够满足消防系统的要求,如消火栓系统为300升,自动喷水系统为150升,共同使用时为450升。3. 在稳压泵出现故障时,系统能够在30秒内降低压力,以保持供水的连续...
消防稳压泵消防稳压泵
概述
答:
消防稳压泵
是一种关键的给水设备,其气压罐容量设定为满足消火栓系统300L或自动喷水系统150L,合用时为450L。当稳压泵出现故障,它能在30秒内维持系统压力,确保供水安全。即使在极端情况下,高位水箱也能临时供水,仅会短暂影响系统最不利位置的水压。工作原理是稳压泵为气压水罐提供压力,当罐内压力达到...
消防水泵包括
哪些泵
答:
消防水泵包括
离心式消防水泵、柴油机消防水泵、管道式消防水泵、消防增压泵、
稳压泵
、喷淋泵等等。1、离心式消防水泵 离心式消防水泵是目前消防系统中使用广泛的一种水泵,它主要由泵体、叶轮、轴承等组成。2、柴油机消防水泵 柴油机消防水泵是一种集柴油机和水泵于一体的消防设备。3、管道式消防水泵 管道...
消防稳压泵
多长时间启动一次
答:
1每月应手动启动
消防水泵
运转一次,并应检查供电电源的情况 2每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情 况,每月应检测记录 3每日应对
稳压泵
的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况 4每日应对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周应检查储油箱...