检测发现,机械加压送风系统风机风量不足,下列属于其风量不足的可能原因是( )。
A.管道内阀门未打开
B.调节阀门开度不够
C.风机传动带松弛
D.叶轮与轴的连接松动
E.风口开启过多
举报该问题
推荐答案 2023-04-02
【答案】:A、B、C、D、E
故障现象:风量不足,原因分析: (1)管道内阀门未打开; (2)调节阀门开度不够; (3)风机传动带松弛; (4)叶轮与轴的连接松动; (5)电源电压低、达不到转速或相序接反造成风机反转; (6)风管过长或配用的风机风量过小; (7)风管、软连接破损或连接口漏气; (8)进风或出风口、风井、风管堵塞; (9)风口开启过多。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WtB7jejBXzOXXOWWeBj.html
相似回答
风机
风压及
风量不足的原因
有哪些
答:
风机风压及风量不足有如下原因:1。
系统阻力大于风机的风压;2。 管道过长
,比如说一只手枪打出去的子弹到一定距离后就停下来了,过程中的磨擦把它的动能消耗光了;3。
风机效率太低
,无法达到设计的风量风压,用变频器调高转速也没用,长期过负荷运行电机会发热。如果你的原因适合第三条,建议换个...
风机风量不足
现象?
答:
风机风量不足现象:转速变慢,风力及强度减小
。一般由风机使用时间过长、风机内油尘导致转动设备减速的原因。
空调
系统
中造成
送风量不足的原因可能
有哪些?
答:
如果有可能,尽可能的平衡各环路阻力;或采用调节性能比较好的调节阀门。)
3、管路有阻塞
。(如果多个环路相近,阻塞的环路比其它环路明显风量小或无风,在此环路查找阻塞部位。)4、自动控制调节系统失灵或调节不当。(比如温度探测装置不准或失误引起空调送风系统因错误的判断而产生错误的动作等。)...
风机
盘管
送风量
以及送冷量
不足的原因
有哪些? 5
答:
送
风量不足
:1、设计选型或采购错误,连接风管的风机盘管应选择高静压的风机盘管,实际误选或误用非高静压盘管;2、安装错误,盘管出口与风管或出风口连接不紧密、回风口净面积小于出风口净面积、回风不畅(如回风口设在通风不畅的地方);3、盘管电机接线错误,无法实现调速;4、盘管表冷器进出口肋片...
风机风量不足
导致气压下降
的原因
有哪些?
答:
两个叶轮之间的频繁碰撞增加了叶轮之间的间隙。混合在气体中的细小杂质摩擦叶片表面,导致叶片磨损。。密封和外壳泄漏。排气管漏气或破裂。风机速度不够。
防烟排烟
系统
设计与验收中常见问题探讨?
答:
1
机械加压送风系统
常见问题1.1 建筑构件凸入土建竖井,增大风道阻力在设计审查中
发现,
部分防烟系统的建筑风道竖井内,有梁、柱子等局部凸入土建竖井内,形成较大的局部阻力,设计人员未考虑此因素,所选加压送风机风压
不足,
造成加压送风系统
风量不
满足消防验收的要求。例如某28层的办公楼,层高3.0 m,前室或合用前室加压...
风机
盘管
送风量
以及送冷量
不足的原因
有哪些?
答:
设计时负荷有没有计算错。风口是否没连接好有漏风情况 管道内是否风量阻力太大,末段风压
不足
风机
盘管是否坏了或表冷器灰尘太多 进出水管是否有问题等
空调箱
风量不足,
求问解决方法
答:
原因分析如下:空调箱
风量不足的原因
可以分为三个因素来考虑:1.阻力过大-
送风系统
的阻力过大,导致风量下降 2.动力不足-风机提供的静压
不足,
不足以克服送风阻力 3.漏风-空调箱或送风管道存在漏风的情况 这三个
原因可能
同时存在,以下是具体分析各种情况以及对应的一些解决方法 1.阻力过大 先说一...
高层建筑防排烟系问题及对策?
答:
1高层建筑防排烟系统中的常见问题 1.1设计原因:自然排烟开窗面积
不足,系统
设计风量偏小 (1)通常情况下,高层建筑的防排烟分为
机械加压送风
防烟、自然排烟与机械排烟等几种。其中自然排烟是一种相对经济和简便的方法,不仅容易操作且便于维护和管理,使其得到了广泛的应用。在《高层民用建筑设计防火规范》...