为什么变压器要吊芯检查

如题所述

第1个回答  推荐于2016-11-12
运行中的牵引变压器出现以下情况时,应进行吊芯检查:

1. 经过高压试验,测量出(1)铁心多点接地;(2)铁心绝缘显著下降;(3)绕组直流电阻与以前相同部位测的值相比较,其变化大于2%。

2.经过色谱分析,检查出(1)氢含量超过150ppm;(2)

总烃含量超过150ppm; (3) 乙炔含量超过150ppm。

3.在变压器出现轻瓦斯动作后,经检查保护装置无误动,色谱分析异常时。

4.差动保护动作后,经检查保护装置无误动及重瓦斯动作时。

5.运行中听到变压器内部由异物滚动声或放电声。

参考资料:http://hi.baidu.com/%CE%AC%BF%CB%C0%BC%CC%D8/blog/item/1dbe22244f8f9a2ed5074221.html

本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-07-14
里面有问题。不吊出解决不了
相似回答