电能表走反向无功,电压相位角滞后90度,怎么回事?怎么处理?

电能表走反向无功,电压相位角滞后90度,怎么回事?怎么处理?请告诉我为什么?怎么解决?

嘿嘿
在我们公司从事无功补偿设备研发、生产、销售的30年里,常常有用户向我们提类似的问题。这样:没到现场,不敢顺便下定论,按经验提点思路供你参考吧:
1、如果可以确认电能表及其计量线路是正确的,哪电能表出现无功功率反向计数,说明用户端存在大的容性负荷。可能是大功率变频器、整流槽、电解槽,等等大功率直流设备的问题,也可能是低压补偿柜出现过补偿。过补偿是最常见的原因!
你说的电压滞后90度,这时很少见的,说明负荷是纯电容器了。
2、如果怀疑低压补偿柜出现过补偿,可以观察补偿柜的电容器投切情况和无功补偿控制器上的显示。最简单的方法是把电容器用手动方式全部退出,看看电能表的走字情况。
3、如果是有大功率的直流设备,哪一定要小心,因为这些直流设备会产生大量的谐波,会导致补偿电容器、以及其它用电设备损坏,对电脑等等,具有极大的破坏作用。

多说几句:
一定要注意查看你的功率因数,如果低于0.90 ,供电公司要罚款,千万不要大意。
建议你直接找配电柜厂家,或找销售商来看。如果找不到,说不定遇到山寨产品了。搞不好就被供电公司罚款,那一次罚款至少好几百元,稍大的企业,罚款上万也不是少数,不要因小失大啊。尽快啊!
因为常规补偿柜的技术很成熟,柜子用的元件也很成熟,所以大量的小厂甚至路边小电器店也敢做补偿柜,这个是很要命的事情,因为行业的技术成熟,不代表生产者的工艺和技术成熟,不代表生产者不用伪劣元件和材料,特别是大量低价山寨的补偿控制器充斥市场,价格看上去很诱人,但是一次罚款就够你受的了。
提高功率因数,做无功补偿,是国家提倡的节能技术,但是专业性较强,需要专业人员来做。更多关于无功补偿、功率因数等等问题和资料,可以四芯,也可到这里来查找和讨论,这里有一帮读过大学的快退休的电工老头,干不了多少事情了,但是都以帮助年轻人为乐:zhidao.baidu.com/uteam/view?teamId=36954