排烟风机在自动状态下手动按钮不能吸和正常吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-08-03
排烟风机的控制箱处于自动状态下时,按下手动启动按钮,不能吸合是正常的。也是正确的。排烟分机控制箱的自动与手动切换,是通过控制箱上的转换开关实现的。当转换开关处于自动状态时,是不能手动启动的。同理,当处于手动状态时,也是不能自动启动的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WjzWete7BvvWvOBtXOX.html
相似回答
排烟风机手动
启停
按钮
接触器不吸合?
答:
1.启动按钮损坏接触不良
,或者停止按钮常闭点断开 2,控制线路故障,线路接头松脱等等 3,接触器线圈损坏,接触器靠线圈得电产生磁性吸合,线圈损坏就无法吸合 3,热过载保护动作,有热过载保护器的电路,热保护动作断开了控制回路
消防
排烟风机能手动
启动,
不能自动
启动怎么回事?模块有反应 电压有22v...
答:
应该是主机把风机联动屏蔽了吧
,你恢复联动试试。一、先要看联动模块动作了没,动作了,看是输出的是24V电压,还是无源闭合信号(这主要根据风机自动启动需要要求)二、如果动作且有所需要的信号,则是控制柜上的问题三、单独手动启动风机,风机启动,联动的时候不动,则就是电压不够,需要加电源 先复位...
排烟风机
维修的知识
答:
抽烟风机损坏的原因有很多种,例如:抽烟风机
不能正常
的抽烟排烟、抽烟风机内置的风轮不能转动、
排烟风机
的电机损坏无法工作、以及抽烟风机的烟道堵塞问题。有些抽烟
风机在
表面吸附大量的油烟后,就会出现排风烟机转动困难的现象,这跟排风烟机单向阀的设计有很大关系;排烟风机的风轮长时间的转动原因,会导致...
...其入口处280°C防火阀关闭
排烟风机不能自动
联锁停止,这是什么情况...
答:
3、排烟防火阀:电动或
手动
开启,2800C熔断关闭,用于
排烟风机吸
入口处管道上 4、排烟窗:依靠烟感控制动作,电动开启,也可远距离开启,用于自然排烟处的外墙上 70度防火阀一般用在通风和空调管道上,以及通风及空调管道过防火分区或者防火墙、进机房等地方,主要作用就是发生火灾时候能切断通风及空调管路...
消防系统
自动状态下
,
排烟风机
启动后,能关闭吗? 我是说,在启动了,把它...
答:
可以的。如果有确实有火灾的话就不能关了,有时候误报的话就可以关掉的
消防
排烟风机
的
手动
控制原理
答:
此题确实在理论与实际有相当大差距,理论上绝对没问题,实际上无法实现。,理论是这样的,现场打开排烟口,启动
排烟风机
。排烟温度过高,到达280度时,连锁风机停止,这一点就是你说的“现场”。实际上还要消防主机通过二总线模块控制风口的启动,这样,存在强电,弱电共同控制一点,实际实现就有难度了。这...
消防高温
排烟风机
需要设置
手动
控制吗?
答:
需要的。规范的要求如下:《火灾
自动
报警系统设计规范》4.1.4消防水泵、防烟和
排烟
凤机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置
手动
直接控制装置。4.5.3防烟系统、排烟系统的手功控制方式.应能在消防控制室内的消防联动控制器上于动控制送风Cl、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、...
消防
风机
手
自动状态
如何体现在主机
答:
1、火灾自动报警控制器处于
手动状态
时控制器可以正常报警,故障,反馈,监管等但是有火灾的情况,控制器不会启动现场的联动设备比如消防水泵,消防
风机
,消防广播,声光报警器,送风阀,
排烟
阀,切电电梯迫降等相关消防联动设备。只能值班人员手动在控制器上人工启动。2、火灾自动报警控制器处于
自动状态
时当...
小区的消防设施必须保持
手动吗
?
答:
(三)应确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态,不得将应处于
自动状态
的设
在手动状态
;(四)应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足,确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防
排烟风机
、防火卷帘等消防用电设备的配电柜...