卫生间局部等电位具体做法是什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-02-26
你好!卫生间局部等电位采用圈梁内一根钢筋沿四周焊接形成闭合的环路,四周连接点用不小于10的圆钢做7字型跨接(采用罗纹钢做跨接规格适当增大),然后将卫生间底板钢筋网上层的钢筋点焊(与圈梁钢筋进行点焊),形成不大于60*60的网格,遇到有剪力墙的建筑,要在剪力墙里敷设横筋,也要点焊成60*60的网格。采用4*25的镀锌扁钢从圈梁上引出到局部等电位端子箱,局部等电位箱一般设在洗脸盆下方,距地面30CM处,并将最近的三孔插座内的PE线用2.5平方毫米的软线与局部等电位端子连接。最后记住卫生间局部等电位不必与防雷引下线进行连接,因为局部等电位没有接地电阻的测试要求只有环通电阻的测试要求!希望对你有帮助!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WjzWBjtvz7WXtWjWBOX.html
其他回答
第1个回答 2019-05-16
考虑到洗手间的防水防潮,尽量少安装电位插座(不建议安装电话分机位,极容易产生故障),所有插座应安装防水盒(特别是马桶位置的插座)。
灯具购买的时候就与供应商作充分沟通安全事宜,建议采购品牌灯具。
至于安装管线、接地处理、安装漏保等装修队电工应该都能处理。
希望能帮到你!
第2个回答 2019-06-24
LEB电位箱上连接卫生间板筋和至洗浴设备和至洗浴盆和至抽水马桶和其他金属器件外壳