110KW的水泵,工频50,现在想用变频器节能改造下,请问各位专家变频改造后比如频率40能省多少电啊?

水泵电机:额定功率110KW,电流200.8A 电压380V,功率因数8.9 额定频率50hz

恩,原理上说是节能48.8%,但有个疑问,你觉得频率调整到多少合适呢?是40HZ、41HZ还是多少?再者看水泵是不是用在具有负荷变化的工艺中,象空调泵是可以做变频的,但不是一个变频器就可以解决的,需要有判断负荷变化的信号检测系统,需要有控制器将信号数据处理、需要低压系统的二次控制;但象排水泵、排污泵就没有变频控制的必要了,本身就是在设计的量上工作,你减小它不是不满足需要了啊。这类泵的变频控制,那仅仅是变频启动。有钱人的做法、或是政府、集体类项目被别人忽悠了才做的,反正钱不是自己的,做了还说不定自己能捞好处,我从未碰过私人的泵有变频启动的,想110的做自藕降压、或软启动就够了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-29
您好,水泵属于平方转矩类负载,根据流体力学公式,因转速和流量呈一次正比关系,转速和功率呈三次正比关系,此类负载节能效果显著。
因为您只提供了额定电流,无法估算电机实际运行的耗用功率,我是按照200A的电流计算的。(实际节电量可能还要小一些)
根据流体力学公式计算推得年省电量约28万度,年省电费约17万元(年运行时间按7200小时,电价按0.6元/度计算)。
因数据不全,仅供参考,不可作为具体数据。
如有兴趣可将详细信息发送于我站内信,求助也可。谢谢!
回复楼上,一小时节电2000度是什么概念呢?按电价0。6元考虑,每小时节电费1200元,每天28800元,每月86万4000元,1年1037万元,细心点就会发现计算过程中有问题。
第2个回答  2010-10-28
逆变器本身不能省电
水流量会减小。
只能说的传统的调节电动机转速的方式很浪费电 用逆变器调节的方式可以减少浪费本回答被网友采纳
第3个回答  2010-10-28
节省近50%的电,你们那原来1个月用1000度电,那么就节省500°,效果相当明显啊
第4个回答  2010-10-28
一小时节电2000多度吧,楼下你咋算的50%我很想知道