人防有效面积是指能供人员、设备使用的面积,其值为:( )
A.防空地下室建筑面积扣除口部房间和通道的面积
B.为防空地下室建筑面积与结构面积之差
C.建筑面积扣除口部房间、通道面积和结构面积
D.建筑面积扣除通风、供电、给排水等专业房间的面积
举报该问题
推荐答案 2023-10-30
【答案】:B
《人防地下室规范》2.1.45人防有效面积是指能供人员、设备使用的面积。其值为防空地下室建筑面积与结构面积之差。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WjzBjjBtX7jtWeejXtX.html
相似回答
人防面积
如何计算
答:
防空地下室口外通道、竖井、楼梯、风道等均不能计入防空地下室建筑面积。
人防有效面积是指满足人员、设备使用的面积,数值为防空地下室建筑面积与结构面积之差
。人防掩蔽面积是指供掩蔽人员、物资、车辆使用的人防有效面积。其数值为人防有效面积减去下列各部分面积后的使用面积:(1)口部房间、防毒通道、密...
人防
地下室的设计规范
答:
人防有效区域是指满足人员和设备使用的区域。
该值是建筑面积与防空地下室结构面积之间的差值
。 人造住房区是指为人员,物资和车辆提供庇护的有效人防区。 价值是人防的有效面积减去以下部分的面积:(1)口腔,反病毒通道,封闭通道面积; (2)通风,给排水,供电,化学防护,通讯等专业设备房区(3)厕所,洗手间,水室等区域。
人民防空
地下室人民防空地下室设计规范
答:
人防有效面积是指用于人员掩蔽的面积,等于防空地下室建筑面积减去结构面积和特定用途房间面积
。掩蔽面积则进一步减去口部房间等非掩蔽区域。在工程设计方面,必须严格按照面积标准来确定掩蔽人员或设备数量,以确保战时功能满足。例如,物资库设计要求门洞宽度、物资堆放规格等。医疗救护工程的规模根据有效面积确定...
地下
人防
工程电线管如何布置?
答:
5mm的热镀锌钢管。在其它部位的管线可按有关地面建筑的设计规范或规定选用管材。注:地下
人防
工程是为保障战时
人员
与物资掩蔽、
人民防空
指挥、医疗救护而单独修建的地下防护建筑,以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。 人防工程是防备敌人突然袭击
,有效
地掩蔽人员和物资,保存战争潜力的重要设施。
人民防空
地下室的设计
答:
人防有效面积是指满足人员、设备使用的面积,
数值为防空地下室建筑面积与结构面积之差
。人防掩蔽面积是指供掩蔽人员、物资、车辆使用的人防有效面积。其数值为人防有效面积减去下列各部分面积后的使用面积:(1)口部房间、防毒通道、密闭通道面积;(2)通风、给排水、供电、防化、通信等专业设备房间面积;(3)厕所、盥洗室...
地下
人防
工程电线管
用什么
材质?有没有强性规定?
答:
5mm的热镀锌钢管。在其它部位的管线可按有关地面建筑的设计规范或规定选用管材。注:地下
人防
工程是为保障战时
人员
与物资掩蔽、
人民防空
指挥、医疗救护而单独修建的地下防护建筑,以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。 人防工程是防备敌人突然袭击
,有效
地掩蔽人员和物资,保存战争潜力的重要设施。
人防
建筑
面积
要如何计算?有哪些规定?
答:
【规定】:电梯是绝对不能算入
人防面积的,
这点规范是非常明确的。当电梯通至地下室时,电梯必须设置在防空地下室的防护密闭区以外。楼梯、坡道如果只是平时使用,与人防无关的则不算了人防面积。人防口部的定义中包含
人防使用的
竖井及防护密闭门以外的通道。此通道含坡道及楼梯。布置人防口部、密闭通道...
人防
工程建筑
面积
有
什么
规定吗?
答:
建设
人民防空
工程,应当在保证战时使用效能的前提下,有利于平时的经济建设、群众的生产生活和工程的开发利用。第二十一条 人民防空指挥工程、公用的
人员
掩蔽工程和疏散干道工程由人民防空主管部门负责组织修建;医疗救护、物资储备等专用工程由其他有关部门负责组织修建。有关单位负责修建本单位的人员与物资...
人防
工程
面积
和建筑面积的规定
答:
任何单位和个人不得批准免建和减少修建防空地下室
面积,
或者降低防空地下室抗力等级。建筑
面积是指
建筑物外墙勒脚以上的结构外围水平面积,是以平方米反映房屋建筑建设规模的实物量指标。对于
人防
工程
的面积
有以下规定:一. 所有建筑均按建筑形式分类,指标计算与使用功能无关。计算方法:1. 十层以上(含十...
大家正在搜
人防建筑面积与防护区面积
人防面积占建筑面积比
人防应建面积与必建面积
人防首层建筑面积是指什么
人防一等人员是什么人
人防按多少面积多少人
人防面积如何确定
非人防面积