电容串联连接电压如何分配

如题所述

电容串联连接电压如何分配:

1.如果是直流电压源,可根据中学物理中介绍电容串联分压特点为:

(1)电容串联电路两端的总电压等于各电容器两端的分压之和。即U= U1+ U2+ U3+…+Un。

(2)电容器串联时各电容器上所分配的电压与其电容量成反比。即Un =Q / Cn(因为在电容器串联电路中,每个电容器上所带的电荷量都相等,所以电容量越大的电容器分配的电压越低,电容量越小的电容器分配的电压越高。)

那么,4V的电压源,0.5F和1F的两个电容上的电压分别是8/3V和4/3V。

2.如果是交流电压源,由电容的阻抗Xc=1/jωC ,可知|Xc|与C成反比,将|Xc|当做电阻来分压计算,可所得同样结果。

拓展资料:

串联电容器组_百度百科  

串联电抗器的作用:

1.抑制高次谐波危害

电网在运行时不可能没有谐波,很多电气设备和用电设备在运行时都会产生谐波,只不过一般情况下对电网波形影响不大,不会危及正常的供电和用电,但某些情况则不同,如变压器铁心饱和 、电弧炉炼钢,大型整流设备,都会对电网带来严重的谐波干扰,影响供电质量,因此必须加以治理 。为了回避谐波的影响,必须采取消除谐波影响的措施,其中一条重要的措施就是在电容器回路中串联一定数值的电抗器,即造成一个对 n 次谐波的滤波回路。实际运行中,各变电站普遍采有在回路中串联 12%电抗构成 3次谐波滤波器,12%电抗率的含义是指串联电抗器的感抗值为该回路电容器容抗值的 12%,而用串联 6%电抗构成 5 次谐波滤波器。不正好采用 11%和 4%,而是稍大一点,目的是使电容器回路阻抗呈感性, 避免完全谐振时电容器过电流。电容器柜当变电站母线上具有两组以上电容器组 ,且既有串联大电抗的电容器组又有串联小电抗的电容器组时,电容器组的投切顺序是一个应该考虑的问题。投切顺序不合理可能造成不良后果。由对谐波电流的分析可知:当电容器回路呈电感性时 ,电容器回路和系统阻抗并联分流,可使流入系统的谐波电流减小。当电容器回路呈电容性时,由于电容器的“补偿”作用,电容器回路在谐波电压作用下,将产生的谐波电流流入系统,这时将使系统谐波电流扩大,并使母线电压波形发生畸变。

2.降低电容器组的涌流倍数和涌流频率降低电容器组的涌流倍数和涌流频率,以保护电容器和便于选择配套设备。断路器加装串联电抗器后可以把合闸涌流抑制在 1+电抗率倒数的平方根倍以下。通常要求应将涌流限制在电容器额定电流的 20 倍以下,为了不发生谐波放大, 要求串联电抗器的伏安特性尽量为线性。网络谐波较小时 ,采用限制涌流的电抗器;电抗率在 0.1%-1%左右即可将涌流限制在额定电流的 10 倍以下,以减少电抗器的有功损耗,而且电抗器的体积小、占地面积小、便于安装在电容器柜内。采用这种电抗器是即经济,又节能。

3.提高短路阻抗,减小短路容量,降低短路电流无功补偿支路前置了串联电抗器,当出现电容器故障时,例如电容器极板击穿或对地击穿,系统通过系统阻抗和串联电抗器阻抗提供短路电流,由于串联电抗器阻抗远大于系统阻抗,所以有效降低了电容器短路故障时的短路容量,保证了配电断路器断开短路电流可能,提高了系统的安全、稳定性能。

4.减少电容器组的投切涌流,降低涌流暂态过程的幅值,有利于接触器灭弧接触器投切电容器的过程中都会产生涌流,串联电抗器可以有效抑制操作接触器电流的暂态过程, 有利于接触器触头的断开,避免弧光重燃,引起操作过电压。降低过电压的幅值,保护电容器,避免过电压击穿或绝缘老化。

5.减小操作电容器组引起的过电压幅值,避免电网过电压保护接触器投切电容器的过程中都会产生操作过电压, 串联电抗器可以有效抑制接触器触头重击穿现象出现,降低操作过电压的幅值,保护电容器,避免过电压击穿或加速绝缘老化。



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-08-12

和电容容量成反比。

(1)电容串联电路两端的总电压等于各电容器两端的分压之和。即U= U1+ U2+ U3+…+Un

(2)电容器串联时各电容器上所分配的电压与其电容量成反比。即Un =Q / Cn

扩展资料:

电容与电容器不同。电容为基本物理量,符号C,单位为F(法拉)。

通用公式C=Q/U平行板电容器专用公式:板间电场强度E=U/d ,电容器电容决定式 C=εS/4πkd

特点:

1、它具有充放电特性和阻止直流电流通过,允许交流电流通过的能力。

2、在充电和放电过程中,两极板上的电荷有积累过程,也即电压有建立过程,因此,电容器上的电压不能突变。

电容器的充电:两板分别带等量异种电荷,每个极板带电量的绝对值叫电容器的带电量。

电容器的放电:电容器两极正负电荷通过导线中和。在放电过程中导线上有短暂的电流产生。

3、电容器的容抗与频率、容量之间成反比。即分析容抗大小时就得联系信号的频率高低、容量大小。

参考资料:百度百科-电容器

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2019-08-03

1.如果是直流电压源,可根据中学物理中介绍电容串联分压特点为:

(1)电容串联电路两端的总电压等于各电容器两端的分压之和。即U=U1+U2+U3+…+Un。

(2)电容器串联时各电容器上所分配的电压与其电容量成反比。即Un=Q/Cn(因为在电容器串联电路中,每个电容器上所带的电荷量都相等,所以电容量越大的电容器分配的电压越低,电容量越小的电容器分配的电压越高。)

那么4V的电压源,0.5F和1F的两个电容上的电压分别是8/3V和4/3V

2.如果是交流电压源,由电容的阻抗Xc=1/jωC,可知|Xc|与C成反比,将|Xc|当做电阻来分压计算,可所得同样结果。

拓展资料:

串联(series connection)是连接电路元件的基本方式之一。将电路元件(如电阻、电容、电感,用电器等)逐个顺次首尾相连接。将各用电器串联起来组成的电路叫串联电路。串联电路中通过各用电器的电流都相等。

主要特点:

将二个或二个以上元件排成一串,每个元件的首端和前一个元件的尾端连成一个节点,而且这个节点不再同其他节点连接的连接方式。图示三个元件串联。元件3的首端和元件2的尾端连成节点q;元件2的首端和元件1的尾端连成节点p。元件1的首端a和元件3的尾端b则分别和电路的其他节点连接。

串联电路的特点主要有:

① 所有串联元件中的电流是同一个电流,I总= L1= L2= L3=……= Ln。

② 元件串联后的总电压是所有元件的端电压之和,U总=U1+U2+U3+……+Un。

图示电路中,u是总电压,u1、u2、u3分别是元件1、2、3的电 压,u=u1+u2+u3。

判断电路中电器之间是串联还是并联的方法:

串联和并联是电路连接两种最基本的形式,它们之间有一定的区别。要判断电路中各元件之间是串联还是并联,就必须抓住它们的基本特征,具体方法是:

(1)用电器连接法:分析电路中用电器的连接方法,逐个顺次连接的是串联;并列在电路两点之间的是并联。

(2)电流流向法:当电流从电源正极流出,依次流过每个元件的则是串联;当在某处分开流过两个支路,最后又合到一起,则表明该电路为并联。

(3)去除元件法:任意拿掉一个用电器,看其他用电器是否正常工作,如果所有用电器都被拿掉过,而且其他用电器都可以继续工作,那么这几个用电器的连接关系是并联;否则为串联。

参考资料:串联-百度百科

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2019-10-22

电容串联后,各个电容部分的电压量与自身的电容量成正比。

如C1与C2串联在电压源U的两级,设C1分得的电压为U1,C2分得的电压为U2。

则U1=U*C1/(C1+C2);  U2=U*C2/(C1+C2)。

拓展资料

    电容器并联:

电容器并联时,相当于电极的面积加大,电容量也就加大了。

并联时的总容量为各电容量之和:C=C1+C2+C3+……Cn

    电容器的串联:

若三个电容器串联后外加电压为U,

则U=U1+U2+U3=Q1/C1+Q2/C2+Q3/C3,

而电荷Q1=Q2=Q3=Q,Q/C串=(1/C1+1/C2+1/C3)Q, 1/C串=1/C1+1/C2+1/C3

可见,串联后总电容量减小。

电容器串联时,要并联阻值比电容器绝缘电阻小的电阻,使各电容器上的电压分配均匀,以免电压分配不均而损坏电容器。

又可知,电容的串、并联计算正好与电阻的串、并联计算相反。

电压是充电时的电压,容量与电流,电压的关系和功率相似,和负载有关。

电压和容量为定量时 ,负载电阻越小,电流越大,时间越短。

电压和负载为定量时 ,容量越大,电流不变,时间越长。

但实际放电电路中,一般负载是不变的,电容的电压是逐渐下降的,电流也就逐渐下降 。

本回答被网友采纳
第4个回答  推荐于2017-10-10
1.如果是直流电压源,可根据中学物理中介绍电容串联分压特点为:�
(1)电容串联电路两端的总电压等于各电容器两端的分压之和。即U= U1+ U2+ U3+…+Un。�
(2)电容器串联时各电容器上所分配的电压与其电容量成反比。即Un =Q / Cn(因为在电容器串联电路中,每个电容器上所带的电荷量都相等,所以电容量越大的电容器分配的电压越低,电容量越小的电容器分配的电压越高。)
那么� 4V的电压源,0.5F和1F的两个电容上的电压分别是8/3V和4/3V
2.如果是交流电压源,由电容的阻抗Xc=1/jωC ,可知|Xc|与C成反比,将|Xc|当做电阻来分压计算,可所得同样结果!本回答被提问者采纳