脚手架搭设高度有新的要求吗?

脚手架搭设高度有新的要求吗?超过24M的双排脚手架必须要设置双立杆吗?还有其他要求吗?请大师指点

个人认为应该没有这个规定,在JGJ130-2001里的条文说明里只有这些话: 超过50米的,要采用卸荷、双立杆等方法。超过24M就要用双立杆,没有这个必要吧。当然还得看地方上的规定。 浙江省在这方面也应该是按国标来定的吧。 另外按最新规定的危险性较大工程,50M以上的落地架及架体高24M以上的悬挑架要专家论证。 规范条文:5.3.8高度超过50m的脚手架,可采用双管立杆、分段悬挑或分段卸荷等有效措施,必须另行专门设计。 说明: 5.3.7规定脚手架高度不宜超过50m的依据: (1)根据国内几十年的实践经验及对国内脚手架的调查,立杆采用单管的落地脚手架一般在50m以下。当需要的搭设高度大于50m时,一般都比较慎重地采用了加强措施,如采用双管立杆、分段卸荷、分段搭设等方法。国内在脚手架的分段搭设、分段卸荷方面已经积累了许多可靠、行之有效的方法和经验。 (2)从经济方面考虑。搭设高度超过50m时,钢管、扣件的周转使用率降低,脚手架的地基基础处理费用也会增加。 (3)参考国外的经验。美国、日本、德国等也限制落地脚手架的搭设高度:如美国为50m,德国为60m,日本为45m等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-19
正如三浪版主所说一样,规范是没有要求双立杆的,但为了安全起见,各地安全监督部门一般都有规定,比如我们河南郑州就规定单立杆不能超过24m,超过24m就属于超高脚手架。
第2个回答  2013-09-19
为了方便楼主查询我把《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001发在附件里。建设工程施工合同示范文本
第3个回答  2013-09-19
这个还不是很了解,应该有规定吧。我编制方案,主要按照通常做法。 在浙江,11层以下、6层以上都采用双立杆。主要考虑安全保险。你可以采用PKPM计算一下,看看单立杆的最大高度是多少?
相似回答