开间是3600

个楼梯的钢筋量计算方法:

先算出楼梯钢筋的斜长4450m。

TB1钢筋:

①号筋 1.6/0.1=16支 单支钢筋长度4.45+12.5*0.012(12.5*0.012为弯钩长度) 线密度为0.888kg/m。

②号筋 16支 单支钢筋长度4.45+0.4*2+12.5*0.012 线密度为0.617kg/m。

④号筋 4.45/0.25=19支 共38支 单支钢筋长度为1.6m 线密度为0.222kg/m。钢筋量=钢筋支数*单支钢筋长度*线密度。

扩展资料:

直径大小:

钢丝(直径3~5mm)、细钢筋(直径6~10mm)、粗钢筋(直径大于22mm)。

结构作用:

受压钢筋、受拉钢筋、架立钢筋、分布钢筋、箍筋

钢筋现如今被广泛应用于任何建筑上,为人类的进步取得了更好的证据,也是现如今对钢筋的质量的考察构件按最小配筋率配筋时,按(等面积 )原则代换钢筋。

一般钢筋混凝土工程常用的钢筋:

(1)钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋GB/T 1499.1-2017

(2)钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋GB1499.2-2018

(3)钢筋混凝土用钢第3部分:钢筋焊接网GB1499.3-2010

(4)钢筋混凝土用余热处理钢筋GB13014-2013

(5)低碳钢热轧圆盘条GB/T701-2008

(6)冷轧带肋钢筋GB13788-2000

(7)预应力混凝土用钢丝GB/T5223-2002

(8)预应力混凝土用低合金钢丝YB/T038-93

(9)预应力混凝土用钢绞线GB/T5224-2003

(10)预应力混凝土用钢绞线ASTMA416-98A

(11)冷轧扭钢筋JG3046-1998

(12)冷拔螺旋钢筋DBJ14-BG3-96

参考资料来源:百度百科-钢筋计量

参考资料来源:百度百科-钢筋

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
你所给的图中有好多不确定因素。梯梁尺寸,保护层厚度等都没,所以只能粗略计算。
先算出楼梯钢筋的斜长4450m。
TB1钢筋:
①号筋 1.6/0.1=16支 单支钢筋长度4.45+12.5*0.012(12.5*0.012为弯钩长度) 线密度为0.888kg/m
②号筋 16支 单支钢筋长度4.45+0.4*2+12.5*0.012 线密度为0.617kg/m
④号筋 4.45/0.25=19支 共38支 单支钢筋长度为1.6m 线密度为0.222kg/m
钢筋量=钢筋支数*单支钢筋长度*线密度追问

请问图中明明没有标明弯钩,为什么计算的时候要算弯钩,这个弯钩是多少度的呢?180吗

追答

图中是有显示弯钩的,①号和②号筋是有弯钩的,④号筋不需要设置弯钩。一般楼梯的弯钩都是180度。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-08-05
第一幅图是结施图梯板1(TB1)的配筋图,二、三幅是建施图。建施图对于配筋没有重要用途。
这幅结施图中,没有标注出②钢筋两端弯折的长度,只好自己按梯梁TL截面高减去2个保护层计算;②钢筋两端进入梯梁TL的斜长及②钢筋净跨的斜长度都要用 ‘勾股弦’定律方法计算。
如题例,梯板的净跨斜长=√[3600²+﹙1950-TL截面高)²] 。
②钢筋两端进入梯梁TL的斜长=√﹙300²+150²﹚再减个保护层,再减﹙踏步宽与TL宽之差﹚。————此处为近似值。
第3个回答  2018-01-09
楼梯板净宽建保护层加弯钩呀