机房专用空调(艾默生、海洛斯等),在室外机处均有一个压力开关(penn\丹佛斯),现有高压报警,室外机风

机房专用空调(艾默生、海洛斯等),在室外机处均有一个压力开关(penn\丹佛斯),现有高压报警,室外机风扇正常运行,怎么判断压力开关是否正常

我只知道艾默生的,首先高压告警很少一部分是压力开关的问题,出现这个告警很大一部分是因为过滤网没清洗。建议先把过滤网清洗看看效果,如果还是不行可以免费电话咨询艾默生售后服务电话4008876510,有专家解答。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-20
我司可做全国各地机房空调维修、维保,有需要可联系!
第2个回答  2010-10-22
高压报警,如果确定散热没问题,室外机风机应该是时起时停得,如果是一直转个不停,那就说明压力开关坏了。
第3个回答  2010-10-21
故障情况说明不明晰,可致电安赛尔机房精密空调售后服务部咨询,咨询电话:053188389626
相似回答