民用电电压低怎么办?

我家里有一台空调(4700W) 一台电脑 一个电磁炉 一个气泵(3000W)
正常情况下电脑和空调全开着的时候能正常工作 可是一开气泵 电脑和空调全强制关闭 也就是被憋灭了,请问怎么办?是电压低吗?如果是电压低的话用调压器管用吗?如果管用的话 我应该用什么样的调压器?

分几步查明原因,根据具体情况由易到难对症解决。
1、统计家中所有电器的功率,看总功率是多少。如8千瓦。如果有大的电动机设备,如大功率空调,则至少加上4千瓦的余量,因为电动机启动时的电流是运行时的3至5倍以上。
2、核对家中主线的截面积。应达到6平方毫米的铜线(国家建设部铜线载流表中规定,6平方毫米铜线非长期载流可达60安)。可载功率为:220x60=13.2千瓦。这就有了保障,因为同时把所有的电器开起的可能性几乎没有。
3、当家中电压低时,查看(用万用表测试)室外电网(或邻居)的电压低不低。如果也低,是公共网的问题,如果不低是入户线径太小了或者家中主干线接触不好的问题。
解决办法:
1、如果仅仅是家中主干线线径太小引起,方便换线的话,主干线换成6平方毫米的铜线。不便的话,从入户总开关处给大功率电器用线槽安装专线。
2、公共电网电压低。可向电力部门申请调整电压。大多时候不需要更换变压器,只需把居民区电力变压器初级(原边)将高压线头移动端子即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-22
用调压器不能解决问题。你家的用电量太大,接近10KW,要电力扩容。把电源线、开关、电表等容量加大,可能还影响到配电问题,可能要请电力部门或片区配电部门的工作人员帮助。你可先请有经验的电工到你家实地考察下再决定。本回答被网友采纳
第2个回答  2010-10-22
买个大功率的调压器就可以了
第3个回答  2010-10-22
楼主家负荷太大,气泵启动电流较大,线损太高造成电压不够的问题。

估计楼主家里的空调机是变频的,否则空调机起停也会这样。

这个问题需要花钱才能解决。也就是将有关的电线换成粗线,减少线损才行。否则使用软启动启动你的气泵也应该能解决问题。

这个问题不是加调压器能解决的,气泵启动瞬间,电压大跌,调压器还没来得及调压,电脑和空调机就已经关闭了。本回答被提问者采纳
相似回答