之前遇到过一个lg的电梯,我们断电后在轿顶接了个照明灯。送电后电梯反回基层。由于那个电梯之前没接触

之前遇到过一个lg的电梯,我们断电后在轿顶接了个照明灯。送电后电梯反回基层。由于那个电梯之前没接触过,图纸也没有。我们从下午修到晚上都没弄好。后来甲方找了一人,就在控制柜端子排上短接了一下,没动任何东西,电梯马上启动了。至今想不明白是什么原因?

就应该是断电保护装置追问

嗯,有可能是。那它一般在电梯啥地方安装?

追答

就在控制箱

满意请采纳

追问

我想了一下您说的还是有点问题。假如电梯有断电保护,那它上电后不可能跑到基层。它肯定会在原地不动才对。

追答

程序设置为回基点,也就是底层

追问

哦,懂了。谢谢

追答

满意请采纳

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-10-11
是电梯长时间运营造成电梯线路短路。不然不可能这么短时间内修好的,我对电梯不了解,不知道端子有什么作用,修电梯的应该知道电梯那个部位容易损伤,但你们肯定是没找准地方。
第2个回答  2014-10-11
貌似限位保护追问

限位保护溜车就应该恢复的啊

第3个回答  2014-10-11
短路、让整机放电、重启了、追问

您说的短路是指哪里短路?

是曳引机吗

追答

不是、短路低压

第4个回答  2014-10-11
短接安全回路,装过梯或者做久了的人一般都会。追答

是不是短接01到33或35啊

追问

短接安全回路,他要开一下检修啊。只是短接了一下电梯马上启动了

追答

短接了,需要行检修?

追问

到晚上可我没看清,我们也溜车了,就是没用

是不是有断电保护?

相似回答