富士变频器如何切换到点动

切换到点动界面
操作面板显示JOG

答:F01=D=0面板操作
操作面板点动设置:
1、按RESET或者PRG键,是画面恢复运行模式;
2、F02=D=0面板操作 FWD、REV、STOP键有效
3、面板同时按∧键,由0增至10为止,按FUNC/DATA存入数据,然后按正转或反转键,电机就可以点动运行,按STOP变频器停止。

外部点动设置:
1、F02=D=1端子操作 FWD、REV、有效
2、E01~E09=10(任意一个端子设为:10:点动)
3、C20=10Hz左右,不要太大。
4、当变频器正转或反转及点动端子给定运行信号,变频器就会点动运行,断开给定信号变频器停止。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-01-15
两种方法,1是设置多功能端子,在相应的参数集设定一个寸动频率。短接端子,实行点动 2,是面板的JOG,看看是什么系列,要看说明书。有几个参数集设置的。你什么型号?
第2个回答  2014-01-17
两种方法,1是设置多功能端子,在相应的参数集设定一个寸动频率。短接端子,实行点动 2,是面板的JOG
第3个回答  2014-01-15
用面板的话就按那个JOG按钮就可以
相似回答