桥架30度的计算工式

如题所述

桥架30度的计算工式:

30°水平弯头的做法:

tan15°=a/400 a=tan15°x宽=0.26795宽(mm)

底边 2a=0.26795宽(mm)2=0.5359 宽(mm)

由于环境温度变化,钢质电缆桥架会出现热胀冷缩的现象。室外桥架受温度影响较大例如环境最高温度为40℃,最低温度为-20℃,则电缆桥架的最大收缩量按下式求得:

Δt=11.2 ×10-6×60deg(度)×1000mm

由此得出结论:

温差为60℃时 ,Δι =0.672mm/m

温差为50℃时, Δι =0.560mm/m

温差为40℃时, Δι =0.448mm/m

工程设计中直线段电缆桥架应考虑伸缩接头,伸缩接头的间距建议按以下取定:

当温差为40℃时为50m;

当温差为50℃时为40m。

扩展资料:

根据规范的有关规定,镀锌电缆桥架进行良好的接地。

(1)镀锌电缆桥架直接板每个固定螺栓接触电阻

应小于0.005Ω,此时电缆桥架可作为接地干线(喷粉电缆桥架不宜作接地干线),每个电缆桥架的电阻值可按下式计算:r=ρ·L/S

式中:ρ =15×10Ω-6 / cm(20℃);L=长度按100mm计算;S=截面积cm2。

(2)当电缆桥架安装连接程整体后,每根梯边(或每个电缆槽)的电阻为:R=L(r+1/3r’)

式中:R--梯边,即(电缆槽)全长总电阻(mΩ);r--梯边单位长度电阻(mΩ/m)

电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格形式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据电气各个系统的电缆类型、数量,合理选定适用的桥架。

(1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路线。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如需利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。

(2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。

(3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格,托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。

(4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选择相应的盖板。

(5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。

参考资料:百度百科---桥架

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-05-10

爬坡高度度乘以1.4就是 ,  斜坡长度
桥架做法公式登高弯、桥架的高度100切口2.7cm桥架高度150就切4.05cm桥架高度200就切5 .4cm然后登高的高度乘2在用笔画的过程中记住边线对中线中线对边线

第2个回答  2014-04-09
任何角度的桥架弯的万能计算公式X=2b×tg1/2α
α角可以在直角三角形中建立解得
b为桥架高度(厚度)
X为下料口尺寸
当α角为以下几个特殊角时:
α角=30°时X=0.536×b
α角=45°时X=0.828×b
α角=60°时X=1.514×b
α角即为下料口所对应的角度。也是桥架折弯后的角度。
而在实际操作当中,下料口的角度α的计算比较难以实现,需要运用有正余弦功能的计算器才能方便的计算出角度α。
另外一个为了考虑电缆的弯曲半径这些角度也不一定是特殊角因此计算方法不一定很实用。
为了解决实际操作中的困难,往往采用细线实际放样量取的方法直接量取下料口的尺寸进行制作加工弯头的做法此种做法不用计算只需要量取以下几个尺寸(如果折弯是沿竖直方向做弯的)首先以桥架厚度为尺寸在细线水平方向和起角方向量取相同的尺寸做上记号再以做记号的两点量取夹角的长度,即为实际下料口的尺寸。如果是做之字形弯那么另一个下料口与上一下料口的尺寸是相同的。需要注意的是两个下料口之间的长度应是起弯后的实际长度此长度,不能随意更改,否则下料口的尺寸发生变化就不是实际所要切去的部分,导致与实际弯过大或过小。
第3个回答  推荐于2017-09-13
桥架30度的计算工式:
30°水平弯头的做法:
tan15°=a/400 a=tan15°x宽=0.26795宽(mm)
底边 2a=0.26795宽(mm)2=0.5359 宽(mm)
相似回答