楼板与柱一起现浇,柱头混凝土强度不够怎么处理

如题所述

1、如果是你说的这个情况,那你得回去好好查一查,不可能仅仅是柱头部位强度不够。要出现强度不够的话,有可能是大面积的强度不够。

2、你说的这个情况,按我估计,应该不是“柱头”强度不够,而是柱头不密实。因为柱、梁、板一起浇筑时往往该节点处钢筋比较密集,很容易出现蜂窝、孔洞等混凝土不密实的状况。如果是这个情况,那就可以做局部处理。凿去松动的石子,用比原设计强度等级高一级的细石混凝土修补捣实。

但要提醒你注意的是:不管你有多好的处理方案,必须要经过设计院进行处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-05-24
经常是这样的一起施工的,如柱C35板C30,板C30覆盖柱头,要认真检查的话不够是肯定的了。拖吧!不行就剔凿部分柱头搞些C35上去。下层改好施工方案别又这样了。我是半个施工呵呵不知道这方法可行不呵呵
第2个回答  2014-05-23
剔凿后清洗干净,重新浇筑
相似回答