50千瓦发电机怎样才能直接启动22千瓦电机

如题所述

  50千瓦发电机不能直接启动22千瓦,22KW电机不能直接启动,可以采用星三角降压启动。

  星三角降压启动如图:

  Y—△降压起动控制

  按下起动按钮SF,时间继电器KT和接触器KM2同时通

  电吸合,KM2的常开主触点闭合,把定子绕组连接成星形,其

  常开辅助触点闭合,接通接触器KM1。KM1的常开主触点闭合,将定子接入电源,电动机在星形

  连接下起动。KM1的一对常开辅助触点闭合,进行自锁。经一定延时,KT的常闭触点断开,KM2断电复位,接触器KM3通电吸合。KM3的常开主触点将定子绕

  组接成三角形,使电动机在额定

  图5-18  Y—△降压起动控制 电压下正常运行。与按钮SF串联的KM3的常闭辅助触点的作用是:当电动机正常运行时,该常闭触点断开,切断了KT、KM2的通路,即使误按SF,KT和KM2也不会通电,以免影响电路正常运行。若要停车,则按下停止按钮SS,接触器KM1、KM2同时断电释放,电动机脱离电源停止转动。

  三相异步电动机采用星三角启动将有以下特点极适用场合:
1、异步电机的星三角降压启动,简单易行,电流降低幅度大;
2、因电机启动电流与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3 ,所以启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3,只适宜电机空载或轻载启动的场合;
3、切换的时间可根据启动过程电流明显减小为标志,即时切换;
4、异步电机的星三角降压启动过程的延时切换时间不能早,也不能晚,早了切换电流大,晚了电机低压运行时间长,电机易发热;
5、异步电机的星三角降压启动过程,包括Y接降压启动和角接全压运行两个过程;
6、属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。所以不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还的看是什么样的负载。
7、可以用时间、电流变换器,实现延时、电流双信号切换,即能做到即时切换,也不会拖延时间,避免电机连续低压长时间运行;

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-08-31
采用降压启动
相似回答