第1个回答 推荐于2017-09-29
可以但是不推荐。原因如下:
1、室内机与铜管的连接为硬连接,室内机与水管的连接为软连接
2、铜管安装没坡度要求;为能顺利排水,水管的安装有坡度要求,一般为1%-0.3%
若铜管与水管采用一个抱箍固定,铜管硬连接的震动会传导到水管上,长时间后可能会影响水管微弱的排水坡度,可能会造成排水不畅。另外震动也可能造成PVC排水管弯头或直接胶水连接处的脱胶。
第2个回答 2010-10-22
铜管不能封在墙是为了日后方便维修,只要管路走得要比内机水盘低,水能顺利流出室外,水管就可以和铜管走一条线的。铜管是起连接内外机的排气与回气使冷媒起到循环做功的作用!
第3个回答 推荐于2016-01-28
所谓的铜管2楼讲的很明白了,它通常是与墙体垂直直接穿到室外的,水管可以跟着一起走,也可以埋在墙体里到地面下,再接到室外,这个要看具体的情况,按最佳的方案实行。本回答被提问者和网友采纳
第4个回答 2010-10-23
铜管就是那条内外机连接管,不过窗机没有。铜管封墙很正常,酒店工程什么的都是这样的。可能是怕以后出问题有什么纠纷吧。最好找能做中央空调的公司,他们经常做这个,考虑比较周全。希望能有所帮助。