14个千瓦的用电器用多大的空气开关?? 用100A的漏电保护器为什么老跳闸?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-10-21
电机用的空开根本不用考虑电机的过载电流,因为空开已经考虑了过载倍数,空开的选择应按电机的额定电流选用。14千瓦单相电机电流为63安培,应选D63,它的过载电流为10-20倍额定电流,你是不是选用了C100,他的过载电流为5-10倍额定电流,漏电保护器动作要辨别是漏电动作还是过载动作,光过载动作带漏电的附件不掉。针对是过载和漏电向不同的方向查找原因。保护接地和保护接零不能混用,零线必须通过空气开关而且不能和其他零线混用。电缆漏电空开也跳。三相电机电流为24安培。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WjtvjXevv.html
其他回答
第1个回答 推荐于2018-01-02
如是电动机是直接启动就用63A空开。是减压启动就用40A空开也可以。如是家用电器用40A即可。
100A的
漏电保护器
为什么老跳闸 应检查线路是否有接地现象或短路故障,或是
漏电开关
的自生原因。用排除法排除。
本回答被网友采纳
第2个回答 2018-01-02
14kW的用电器额定电流才63A多一点,100A的足够用了
跳闸原因有可能为:
漏电保护器自身原因
用电线路存在故障
用电器存在故障
第3个回答 2010-10-12
100A的漏电保护器为什么老跳闸 应检查线路是否有接地现象或短路故障,或是漏电开关的自生原因。
第4个回答 2010-10-13
自身坏了或者漏电。14KW220V的用电器电流63A。
相似回答
漏电保护开关老是跳闸
,是
什么
原因?
答:
(2)漏电开关本身质量有问题
。 与负载不匹配。家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器的额定电流。一般发生在新安装或新增使用空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关。 (3)电器或线路漏电、短路。发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。
14个千瓦
洗碗机
用多大的
空开?
答:
按照电源电流电压功率公式,14KW电器在220V情况下需要用14000W÷220V÷0.8=79.55A电流,
那么80A-100A空气开关就够了
!
分空开不
跳闸
,带
漏电保护100A
总空开总是跳闸,
什么
原因
答:
两个原因:1超负荷了100A顶不住。2线路有老化褡裢的地方短路跳闸
。家里老是跳闸,只总闸跳,分闸不跳,这是怎么回事如果某个插座或线路发生短路是不是一开电就跳闸。只跳左边那个总开关吗?跳闸的时候空开外壳热不热?那个空开上面写的是C多少?你的总开关不带漏电保护功能,所以应该可以排除对地...
家用
漏电保护器
经常
跳闸
是怎么回事?
答:
漏电开关与负载不符如果家庭用电的负载大于断路器的最大电流,就会出现跳闸等现象。所以很多家庭在安装空调、热水器等大功率电器后,都会更换功率大
的空气开关
。电源进线电压过高当出现三相电压异常时,要做三个事情,一看两根线路是否带电;二看邻居是否有电;三要对进线进行电压测试,切勿强行合上断路器...
分空开不
跳闸
,带
漏电保护100A
总空开总是跳闸,
什么
原因?
答:
分空开不跳带漏保的总空开跳闸的原因有如下两个可能:①分路中有漏电的分路导致总闸(
100A
漏保)跳闸,而分路空开没有漏保功能所以不跳。②总空开整定值较小,当各分路负荷总量大于总空开整定值时会引发总空开因过载而延时跳闸。
分空开不
跳闸
,带
漏电保护100A
总空开总是跳闸,
什么
原因?
答:
可能力以下原因:①.电气箱配置不合理,分支空开容量较大,分支出现短路故障时造成的越级跳闸。②.当各分支负载集中在同时使用时可能出现各支路正常,而支路电流之和造成总闸过负荷跳闸。③.个别支路有漏电故障,电于支路不是
漏电保护器
没有跳间而引发总开关因
漏电跳闸
。三者之间这种可能最大。
100a
漏电开关
负载不到半小时
跳闸
,。!请问是哪里有问题
答:
出现这种情况,可能有两个原因:1.过载 ;2.用电系统漏电。
空气开关
一般都是因为过负荷或者短路等情况才会跳,房间里配电箱里漏保动作电流30毫安。跳闸可能是过载保护,导致线路发热。如果不属于过载,可能是线路绝缘降低了, 单相
的漏电保护
断路器,在这种情况下,也会导致跳闸。当然,还有一个特殊原因是...
家庭
漏电保护器
63A和
100A跳闸
原因是
什么
答:
首先,需要明确的是,63A和100A漏电保护器是用来保护电路安全的电器,是与家庭用电量大小无关的。因此,如果63A
漏电保护器跳闸
,说明电路中存在漏电或短路故障,导致电流超过保护器额定值,保护器自动切断电源,起到保护作用。至于
为什么100A漏电保护器
没有跳闸,可能存在以下几种原因:1.保护器灵敏度不同...
漏电保护器
老是跳
什么
原因?
答:
1、
漏电保护器
自身的原因。出现
老是跳闸
时,要先判断漏电保护器的好坏。把漏电保护器负载端的线先拆下,按一下每月试跳一次的按钮,如果漏电保护器能正常起跳,表示漏电保护器正常。不能正常起跳,就需换漏电保护器了。2、判断家里的线路是否有漏电的故障。做这项检测时,先要把所有的电器都拔掉插头...
大家正在搜
3千瓦用电器空气开关多大
空气开关可以保护用电器吗
空气开关如何保护用电器
空气开关晚上没有用电器自己跳闸
家用空气开关需要漏电保护吗
漏电保护器空气开关
空气开关能代替漏电保护器吗
电能表接在空气开关和用电器之间吗
电表下用什么空气开关
相关问题
家里用漏电保护器用多少A的好?
100a的漏电开关要用什么型号的电表
200a空气开关能不能用100a漏电保护器
100a的空开配多大的漏电保护器
40a的电表 以前63a的漏电保护器 老掉闸 次数多 现在换...
100a的 漏电断路器能带多少瓦?
100a的漏电保护器380的能带多少千瓦白天没事晚上跳闸?
路灯线接家用220伏漏电保护器正常通电接380伏100A漏电...