14个千瓦的用电器用多大的空气开关?? 用100A的漏电保护器为什么老跳闸?

如题所述

电机用的空开根本不用考虑电机的过载电流,因为空开已经考虑了过载倍数,空开的选择应按电机的额定电流选用。14千瓦单相电机电流为63安培,应选D63,它的过载电流为10-20倍额定电流,你是不是选用了C100,他的过载电流为5-10倍额定电流,漏电保护器动作要辨别是漏电动作还是过载动作,光过载动作带漏电的附件不掉。针对是过载和漏电向不同的方向查找原因。保护接地和保护接零不能混用,零线必须通过空气开关而且不能和其他零线混用。电缆漏电空开也跳。三相电机电流为24安培。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-01-02
如是电动机是直接启动就用63A空开。是减压启动就用40A空开也可以。如是家用电器用40A即可。

100A的漏电保护器为什么老跳闸 应检查线路是否有接地现象或短路故障,或是漏电开关的自生原因。用排除法排除。本回答被网友采纳
第2个回答  2018-01-02

14kW的用电器额定电流才63A多一点,100A的足够用了

跳闸原因有可能为:

    漏电保护器自身原因

    用电线路存在故障

    用电器存在故障

第3个回答  2010-10-12
100A的漏电保护器为什么老跳闸 应检查线路是否有接地现象或短路故障,或是漏电开关的自生原因。
第4个回答  2010-10-13
自身坏了或者漏电。14KW220V的用电器电流63A。