三相四线漏电保护器断开后,负载端四根线与地线之间为什么有80—100伏的电压?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-07-27
可能是零线接地不良。
漏电断路器
只切断了三根火线,零线一般不断开。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WjtvjBj7vOOt7tjvXet.html
其他回答
第1个回答 2021-07-26
电器回路中有时候是有这种情况,可能原因如下:
1、漏电保护器断电后,下端回路跟电源没有完全断开(比如还串接有什么电器元件之类的),咨询排查回路。
2、有可能是感应电,漏电保护开关虽然分闸,感应电导致电器回路仍然带电(感应电是可能导致上述现象的,因为不了解你的具体情况,可能原因供分析)。
3、检查一下你的电气柜接地是否可靠,接地不好也可能出现类似情况。
第2个回答 2021-07-26
既然已经断开了,电压就应该是0.
如果不是0,考虑是否以下情况:
1、“地线”并未良好接地,本来就带电;
2、负载设备有较强的电磁感应能力,在周边电磁场等影响下,有感应电产生;
3、开关有问题并未彻底断电。
本回答被网友采纳
相似回答
三相四线漏电保护器断开后,负载端四根线与地线之间为什么有80—100伏
...
答:
将负载端四根线与地线短接一下再测量,
如果没有电压了,那就是电缆电容造成的
;如果仍然有电压,1.检查一下负载电缆与其它电缆接触的地方是不是有绝缘不好的地方。2.确认地线的接地电阻是不是符合要求(一般在10Ω以下)。
三相四线
电路关掉火线开关
后,负载端为什么
全部显示
电压
110V?
答:
如果你确定关掉的是火线,那么负载显示的110
伏电压
是虚电(即感应电),用一个小灯泡试试便知(220伏的灯泡在110伏电压下仍然会发亮、只是亮度降低一半);如果你关掉的不是火线,问题就更简单了。
电机
漏电电压
是多少
答:
如果不是
漏电,
而是静电感应电
,电压
就不会是固定的,对人体不会造成伤害。
三相四线
取一根火线一根零线
的电压为什么
是
100
左右?
答:
三相四线
取根火线和一根零线电压正常,都是在220伏里,如果是在
电压100
副左右,说明三相电三相中
的电压,
他达不到是380伏
零线对地
电压有100伏
是
什么
原因?
答:
之所以会出现零线
与地线之间有100
V电压的现象其原因有:1、零线线路中的某一点,出现了接触不良的隐患,致使零线电位上升。2、
三相四线
系统中,三相负荷严重不平衡,引起中性点发生偏移。解决问题的方法有:1、及时检查排除零线接触不良的隐患。2、尽量减少三相四线系统中的不平衡现象。
为什么三相四线
量
电压,
有110,也有220,没接任何
负载,
零线都
100
多
伏
答:
零线都有
100
多伏,是怎么测量的。要测电压,要测两点,那测零线的两点是哪里。是用测电笔那种东西测的吗?还有,那110和220,都是测
什么电压,
对哪个点测出来的。根据你描述的情况,估计是零线断了,就是零线与变压器的零线断了。
三相四线
入户,第二相与中线用电
,三相线与
接地分别是
80
v,340v,400伏...
答:
入户线搞错了。那根与接地
80伏的
才是中线,那根与接地190伏的是相线而不是中线。
插排
为什么
插上
负载
地排对地
有一百伏电压?
答:
这是因为你的插盘出现了漏电的现象,所以它对地面才会
有100伏的电压,
正常的情况下它对地面是没有任何的电压的,所以建议你把你的插法检查一下,千万不要发生充电的现象。
...带
100
多v
电压
时基本就是地线没接地
,为什么地线
都没有接地,哪里来这...
答:
因为家用电器大多都是接线的。如果线断线就会有一定感应电压。比如常用的电脑,为了减小电网的干扰,电源的进线端常常在火线与零之间串两个电容,两个电容的中点再接地。这时如果地线断线,或者没有接
,地线
就会有经两个电容分压得到的110V
的电压
。
大家正在搜
漏电断路器和漏电保护器的区别
三相四线制漏电保护器型号
施耐德三相四线漏电保护器
三相四线漏电保护器内部构造
三相三线漏电保护器
三相四线漏电保护器跳闸原因
三相漏电保护器怎么接
三相电漏电保护器跳闸
三相漏电保护器接线图详解
相关问题
三相四线漏电保护器断开后,负载端四根线与地线之间为什么有80...
地线从接地铜牌断开后与零线有80—90伏电压,与接地铜牌也有...
零线对地电压有100伏是什么原因?
为什么在UPS零线与地线之间会有100V的电压 ?
三相四线漏电断路器跳闸
我们厂的三相4线,现在出现零线对地220伏电压,断开空气开关...
为什么零线与地线之间就只有4伏的电压,为什么漏电保护器还跳闸...
三相四线制中,零线断开后为何负载轻的一相电压会升高?