什么是人防混凝土

如题所述

就是一般的混凝土。没区别。用在人防地下室就叫人防混凝土,只是这些混凝土墙要一次成型,绝对不能2次打洞,中间不能用塑料管穿墙,只能用钢管预埋件。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-30
一、施工准备

1、材料准备:

混凝土:采用虎跃商品砼

强度等级:
c30

坍落度要求:160-180

凝结时间:初凝>3h,终凝<10h
2、主要机具:
两台混凝土汽车输送泵、zn-50型振捣棒、木抹子、铁抹子、2m铝合金大扛、4m铝合金大扛、木耙子
3、作业条件:
3.1钢筋、模板、水、电管线等安装完毕,经检查符合设计要求,并办完隐、预检手续。
3.2板面水平标高控制线已弹出并拉小线控制标高及板面平整。
二、操作工艺
1、工艺流程:
弹出底板标高控制线→浇灌底板砼→振捣、找平,核对标高→初凝前抹面→终凝前抹面→养护
2、梁板砼分段进行浇筑,采用"赶浆法"施工,每段砼必须连续浇筑,不得留施工缝,平行于矩边浇筑,每次浇筑宽度2-2.5m。
3、用振捣棒进行振捣,振捣棒以45°角斜插入砼中,振捣时间以表面呈现浮浆,砼不再下沉为准。
4、顺序振捣,采用行列法,防止过振或漏振,振捣棒移动间距30cm-40cm。
5、浇砼时虚铺厚度略大于板厚,振捣后,根据水平控制线核对标高(建筑50线下面53.5cm为板面)并用大扛找平,其墙身根部板面应用铝合金大扛反复找平,以满足支模时平整度要求。
6、板面标高要反复核实,初凝前用木抹子压实,搓平,在终凝前进行二次压面。
7、墙体根部砼高于板面20mm左右,待砼硬化后剔除松动石子和软弱混凝土层等。
8、养护:12h后采用洒水法养护。顶板养护时间≥14天,养护要求为砼表面保持湿润。
三、质量要求及质量标准

1、商品砼进场后要认真检查小票,核对砼强度等级是否为c30。

2、要求检查每车砼的坍落度,不合格品不得使用,并有测试记录。
3、认真查看小票出站时间和到场时间。混凝土从出机至施工现场时间不得超过1h。

4、底板上不得留置施工缝。
相似回答