第1个回答 2010-10-12
直接用485的可以通讯的。用自由口。协议自己定,在PLC里面写通讯是可以的。
第2个回答 2012-04-21
用组态软件就可以相连,我用了几分钟就可以读到PLC的数据,而且还可以通过上位机控制PLC
第3个回答 2010-10-13
您好:
那位前辈也说了直接用485是最省钱的,485的通讯距离为1000米。超过一千米要加中继器。你在组态里就可以直接选择串口的通讯方式进行数据采集。
第4个回答 2010-10-12
可以采用485,的,你可以看下廖常初书吧,上面有例子,上位机无所谓啦,VB,VC,DELPHI,随便挑,呵呵本回答被提问者和网友采纳