三相四线供电,单相和三相的总功率是550Kw,400KVA的变压器能行吗?

如题所述

如果是550KW全负荷运行,肯定不行!
1,你的负荷超负荷40%,变压器无法输出额定电压。且变压器会因电流过六而产生高温。严重时可能烧毁变压器。
2,你的负荷不平衡会加重某相过载情况。
3,你的负荷功率因数不一定为1。这会使得变压器过电流情况更严重。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-02-02
描述不详?如题可以说能行!装见容量550kW,假如力率0.8,S=550/0.8=688kVA,400/688=0.58,根据计算该用户1、需用系数控制0.6一0.65,2、提高功率因数,无功功率随机或集中补偿,3、最大单台电机≦200kw,4、选择油浸式变压器超载能力较强,这是可行的。
第2个回答  2021-01-29
不行,差太多。
总功率是550Kw,电流1200A以上,400KVA的变压器根本不够。
400KVA是视在功率,有功功率360kw左右。本回答被网友采纳
第3个回答  2021-01-29
这要看你的550千瓦的负荷是不是同时开启,或者说同时用电。即计算同时系数。若同时系数很高,550千瓦的电机同时在用,那400KVA的变压器就绝对不能用,会过电流过载烧毁的。除非是你的同时系数不高,例如最多同时用电300千瓦左右,那才能用这个400KVA的变压器。不能冒险,安全第一。
第4个回答  2021-01-29
变压器的功率必须大于负载的功率,才可以运行,否则就会烧坏变压器的,所以400kVA的变压器不可以接550KW的负载运行的
相似回答