光伏防孤岛保护装置的主要特点和功能

光伏防孤岛保护装置的主要特点和功能在一个0.4kv的分布式光伏电站中需要一套光伏防孤岛设备,其装置如下所示,想知道这种设备的主要特点以及功能。

概述

当光伏电站出现孤岛效应时,即当电网由于某种故障原因造成失压时,应具备快速监测孤岛并立即断开与电网连接的能力,孤岛效应会影响到供电质量和维修人员的生命安全,因此在光伏电站中一定要配备防孤岛装置。而光伏防孤岛保护装置就是为了解决“孤岛效应”的。能够精确的检定并网点的电压、频率。然后当电压、频率出现波动且大于定制时跳闸出口动作,断开并网开关。

主要特点

1、当光伏本侧或者电网侧任何一侧出现频率、电压或者过载运行时给两侧主设备造成冲击时,防孤岛保护装置也会迅速向并网开关发出命令,让其跳闸,从而很好的保证了两侧主设备不受伤害,避免事故进一步扩大。

2、当电网侧失电的时候,需要维修人员去检修,这时光伏本侧还处于正常发电状态,还会向电网侧送电,这时就会形成孤岛效应,给电网侧检修人员带来很大的安全威协。同样,当光伏本侧出现故障,需要人员检修的时候,而电网侧还有电,这样电网侧有可能会出现向本站反送电的情况,同样会给光伏本侧维修人员带来生命安全方面的隐患。如果装上防孤岛保护装置,当光伏本侧或者电网侧任何一侧失电的时候,防孤岛保护装置都会迅速向并网开关发出命令,让其跳闸,从而很好的保证了光伏两侧维修人员的生命安全。

3、带有失压跳闸、检有压自动合闸功能,当故障解除后,光伏两侧都处于正常状态。这时防孤岛保护装置就会检测到相关信号,自动合上并网开关,让其正常工作,省去了人工并网的繁琐。

主要功能

(1)过电压跳闸 (可选择投退);

(2)低电压跳闸 (可选择投退);

(3)有压自动合闸(可选择投退);

(4)过频率跳闸(可选择投退);

(5)低频率跳闸(可选择投退);

(6)瞬时逆功率判别跳闸(可选择投退);

(7)防孤岛保护判别(可选择投退);

(8)测量和控制功能:U、I、P、Q,cosΦ,F(需要有测量电流和电压输入);

(9)可选择的自动恢复合闸功能。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答