发电机输出电压高于交流电压上线怎么处理

是新发电机原本正常的后来突然不行了,是柴油发电机

如果是火力发电就关下蒸汽阀门,进气量小了汽轮机转速减小就好了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-19
原动机转速略高于发电机同步转速就可以了,有些人认为转速越高所带的功率越大这是错误的观点!检查你原动机转速!
第2个回答  2010-10-18
发电机应工作于额定电压,高多少,几伏就不用管,过多了不要查原因,新机很少出现这样情况,可以查明原因后下调电压。
第3个回答  2010-10-16
新发电机还是原本正常的发电机突然不正常了,或重绕线圈后?
第4个回答  2010-10-16
减少线圈匝数、极对数、磁通量、发电机转速都可以减小发电机输出电压。
第5个回答  2010-10-21
正常的新机突然出现这样的情况。首先跟电机线圈没有关系。1、检查控制系统,调压板坏,调速板坏。2、油泵问题,一般是高负载时在突然卸载后油泵不能同时回到相应小油量位置。康明斯是执行器卡起,其它排泵调速弹簧柱塞等坏。 如果是卡起的情况基本上是燃油不干净。a、燃油里有水,锈蚀组件,加油水分离器。b、燃油有渣,滤清器过滤不干净。换柴油滤芯,换柴油。