第一讲全并行控制系统功能介绍
1.1.系统功能列表
编号名称电梯动作说明备注
1 检修点动运行当符合运行条件时,按上/下行按钮可使电梯以检修速度点动运行。即持续按下按钮电梯运行,松开按钮即停止运行。同样,检修时,电梯在门区内开关门按钮也为点动关门,自动开门。
2 全集选控制在自动状态或司机状态,电梯在运行过程中,按顺向截车原则自动响应上下召唤按钮信号,任何层楼的乘客,都可通过登记上下召唤信号召唤电梯。
3 慢速自救运行当电梯处于非检修状态下,且未停在
平层区。此时只要符合起动的安全要求,电梯将自动以慢速运行至平层区,开门放客,如果系统认为没有故障会继续正常运行。
4 到站自动开门每次平层时,电梯自动开门。
5 保持开门时间的自动
控制
无司机运行时,电梯到站自动开门后,延时若干时间自动关门。如停靠该层时
无召唤信号登记延时2.5秒,如有召唤信号延时4秒(缺省值)。此延时可在参
数中设置。
6 本层厅外开门如本层召唤按钮被按下,轿门自动打开。如按钮按住不放,门保持打开。超过1分钟
蜂鸣器将鸣响。
7 关门按钮提前关门自动状态下,在开门限位动作后,可以按关门按钮使门立即响应关门动作,提前关门。
8 开门按钮开门电梯停在门区时,可以在轿厢中按开门按钮使电梯已经合上或尚未合上的门重新打开。
9 重复开门如果电梯持续关门10秒后,尚未检测到门锁闭合,电梯就会转换成开门状态。
10 换站停靠如果电梯在持续开门10秒后,开门限位尚未动作,电梯就会变成关门状态,并在检测到关门限位和门锁动作后,响应下一个召唤和指令。
11 错误指令取消 乘客按下指令按钮被响应后,发现与实际要求不符,可在指令登记后连按2次错误指令的按钮,该登记将被取消。
12 反向时自动消指令 当电梯到达最远层站时,所有低于电梯所在层的指令登记全部消除。
13 满载直驶 在自动状态满载时,电梯不响应经过的召唤信号而只响应指令信号。
14 到站钟 在电梯减速平层过程中会鸣响装在轿顶或轿底的上、下到站钟,以提醒轿内乘客和厅外候梯乘客电梯正在平层。
15 待梯时轿内照明、风
扇自动断电