按照GB50016-2014第6.4.2.2款的要求,则封闭楼梯间、防烟楼梯间内是不能设有除楼梯间的出入口和外窗外的其他门、窗、洞口的。当然就不能设朝楼梯间内开门的卫生间的。
这可是强制性条文哦!
希望能帮到你。
第2个回答 2020-03-25
楼梯间改造成卫生间:
楼梯间的格局正好可以促成一件迷你卫生间,因为没有窗体,卫生间内部设计采用较为明亮地白色调设计,楼下多了间如此的卫生间,增添了不少便捷。
相似回答
防火规范
楼梯间下能设卫生间么
答:
按照GB50016-2014第6.4.2.2款的要求,
则封闭楼梯间、防烟楼梯间内是不能设有除楼梯间的出入口和外窗外的其他门、窗、洞口的
。当然就不能设朝楼梯间内开门的卫生间的。这可是强制性条文哦!希望能帮到你。
防烟
楼梯间防火
规定建筑工程介绍?
答:
5、除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口
。6、楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内形成扩大的前室,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。防烟楼梯间还应符合下列规定:1、楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙...
在建筑设计
防火规范
中,建筑面积和人数对
楼梯
个数是如何做规定的?_百 ...
答:
地下室或半地下室与地上层不应共用楼梯间
,当必须共用楼梯间时,应在首层与地下或半地下层的出入口处,设置耐火极限不低于2.00h的隔墙和乙级的防火门隔开,并应有明显标志。
开放式
楼梯间
与封闭式楼梯间是有区别的,区别是什么?
答:
一般封闭楼梯下方可以做储物间
,洗衣间,卫生间,杂物间,吧台,水吧,宠物间,等多种生活辅助功能空间。一是看楼梯下空间的大小,可封闭利用的空间,如果比较小,可以做储物柜进行封闭。地下商店和设置歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑(室),当地下层数为3 层及3 层以上或地下室内地面与室外出入口地坪...
封闭
楼梯间设置
要求
规范
答:
1. 根据《高层民用建筑设计
防火规范
》GB 50045-95(2005年版)的6.2.3条款,十一层及以下的多层住宅可不设封闭
楼梯间
,但户门应采用乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,确保直接天然采光和自然通风。2. 十二层至十八层的多层住宅应设封闭楼梯间。3. 十九层及以上的多层住宅应设防烟楼梯间。4. 塔式...
建筑设计
防火规范
全文(2)
答:
1 当不能天然采光和自然通风时,
楼梯间
应按本
规范
第9章的规定设置防烟或排烟设施,应按本规范第11章的规定
设置消防
应急照明设施; 2 在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等。防烟前室可与消防电梯间前室合用; 3 前室的使用面积:公共建筑不应小于6.0m2,居住建筑不应小于4.5m2;合用前室的使用面积:公...
封闭
楼梯间设置
要求是什么封闭楼梯间设置条件介绍
答:
楼梯间
内不应
设置
烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道。楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其它障碍物。楼梯间内不应敷设甲、乙、丙类液体管道。公共建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道。居住建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道和设置可燃气体计量表。当住宅建筑必须设置时,应采用金属套管和设置切断气源的...
《高层建筑设计
防火规范
》是什么?
答:
窗自然排烟时,该
楼梯间可
不设防烟设施。 8.2.4排烟窗宜
设置
在上方,并应有方便开启的装置。 8.3机械防烟 8.3.1下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施: 8.3.1.1不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、
消防
电梯间前室或合用前室。 8.3.1.2采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。 8.3.1.3...
楼梯间防火规范
答:
照现行的建筑设计
防火规范
-2006版:办公楼的两部封闭
楼梯间
的距离为40+40=80米,五层及以下的办公楼
可设
非封闭楼梯间,当房间位于两个楼梯间之间时,应减少5.0m,则35+35=70米。另外有两条附注:1 敞开式外廊建筑的房间疏散门至安全出口的最大距离可增加5.0m:45+45=90米;2 建筑物内全部设置...