问题一:风机吸入风量的计算
流量 = 风速 × 截面积
= 0.5 × 15 × 3600
= 27000 (m³/h)
流量 - (m³/s);风速 - (m/s);截面积 - (m²)
问题二:风机风压、风量的计算
由于条件不足,且风机叶轮、叶片的形状不同,如前倾、后倾、直板、高效等,其风量、风压变化很大。应提供风机型号,同一型号风机在不同工作条件下,风量和风压不同,尤其是风速,由使用条件决定,通常指的不是风机出口风速。工程中常遇到此类问题,解决方法是查看风机机壳上的铭牌,更好的办法是查看风机出厂说明书,如果都不方便,可以联系厂家,厂家通常愿意提供信息,这是售后服务的一部分。
问题三:风机风量的计算及实例说明
根据输送特点和提供的参数,确定高压吸送式系统。首先确定输送浓度,查表得 u = 1-8,取 5 kg/kg,设计风速 v = 30 m/s,空气比重 γ = 1.2。
1. 计算所需空气量:
Q = G / (γu)
= 20000 / (1.2 × 5)
= 3333.33 (m³/h)
2. 计算管道直径:
D = √(Q / (π × 3600))
= √(3333.33 / (π × 3600))
= 0.198 m
3. 计算压力损失,已知管道总长 L = 15 m。
λ = 0.0125 + 0.0011/D
= 0.018
R = [(λ/D) × (ν² × γ/2)]
= [(0.018/0.198) × (30² × 1.2/2)]
= 54 (Pa)
4. 计算总压损:
H = RL(1 + Ku)
= 54 × 15 × (1 + 0.983 × 5)
= 4791 (Pa)
5. 计算所需功率:
P = Q × H / (3600 × 风机效率 × 机械传动效率 × 1000)
= 3333.33 × 4791 / (3600 × 0.8 × 1 × 1000)
= 5.545 (kW)
风机效率可取 0.719 至 0.8;机械传动效率对于三角带传动取 0.95,对于联轴器传动取 1。
6. 结论:
选用 9-19-5A 高压离心风机可完成任务。
问题四:如何根据风量和风压计算风速?
V = Q / {(D/2)² × π × 3600}
V - 风速(m/s);Q - 风量(m³/h);D - 管道直径(m)
问题五:散热风机风量的计算
风量是指风冷散热器电扇每分钟排出或吸入的空气总体积。若按立方英尺计算,单位为 CFM;若按立方米计算,则为 CMM。散热器产品常用风量单位为 CFM(约为 0.028 立方米/分钟)。例如,50x50x10mm CPU 风扇一般可达 10 CFM,60x60x25mm 风扇一般能达到 20-30 CFM。在散热片材料相同的情况下,风量是衡量风冷散热器散热能力的重要指标。显然,风量越大的散热器其散热能力也越高。这是因为空气的热容比率是一定的,更大的风量意味着单位时间内更多的空气能带走更多的热量。
当然,同样风量的情况下散热效果和风的流动方式有关。风量和风压是相对的概念。一般来说,要设计风扇的风量大,就要牺牲一些风压。如果风扇可以带动大量的空气流动,但风压小,风就吹不到散热器的底部(这就是为什么一些风扇转速很高,风量很大,但散热效果不好的原因)。相反的,风压大、风量就小,没有足够的冷空气与散热片进行热交换,也会造成散热效果不好。一般铝质鳍片的散热片要求风机的风压足够大,而铜质鳍片的散热片则要求风机的风量足够大;鳍片较密的散热片相比鳍片较疏的散热片,需要更大风压的风扇,否则空气在鳍片间流动不畅,散热效果会大打折扣。
问题六:如何计算所需风量的轴流风机
根据提供的参数计算,风速约 19 m/s,每米管道阻力为 4.02 Pa,总阻力为 241.7 Pa。
可选 T35-11-8 型号轴流风机,风量 34000 m³/h,压力 380 Pa,转速 1450 r/min,功率 5.5 kW。但噪声不小于 60 分贝。
如果风量不需要那么高,低转速的风机噪声会小很多。
问题七:消防排烟风机风量与送风机风量的计算
消防排烟风机风量与送风机风量计算方法如下:
1. 总体排风量,根据厨房空间,每小时换气 40-60 次。
例如,厨房总面积 160 平米,高度 3 米,则需通风量为 160 × 3 × 60 = 28800 m³/h。
2. 局部根据厨房排烟罩迎风面(排烟罩周长减去靠墙的长度),每秒风速在 0.5 米左右。
例如,厨房排烟罩周长 25 米,其中靠墙长度为 10 米,则需通风量为 3600 × (25 - 10) × 0.5 = 27000 m³/h。
问题八:排烟风量的计算
排烟风量的计算:
1. 担负一个或两个防烟分区排烟时,应按该部分总面积每平方米不小于 60 m³/h 计算,但排烟风机的最小排烟风量不应小于 7200 m³/h;
2. 担负三个或三个以上防烟分区排烟时,应按其中最大防烟分区面积每平方米不小于 120 m³/h 计算。