配电箱
应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配
电箱与
开关箱
的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WjjvXtvzjW77jevzOvX.html
相似回答
临时施工用电中是否允许
开关箱
安装在
塔吊
塔身上?
答:
本人觉得虽然《施工现场临时用电安全安全技术规范》(JGJ46-2005)中没有具体条文规定,单说起重机本体上安装
开关箱
--只要安装方式符合规定,接线正确,接地良好,应该是没有问题的。但是如果起重机的上级电源
开关距
离起重机很远的话,你的这种安装方式还是有些不妥,还是应该在起重机的附近布置临时电源盘...
建筑工地的塔吊电从二级配电箱去
塔吊配电箱
行吗
答:
可以的,实行分级配电,
但分配电箱与开关箱的距离不得超过30m
。配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜安在动力开关的上侧。开关箱应有末级分配电箱,...
塔吊配电箱
跨接线规范要求
答:
1、塔吊等大型设备的配电箱应为专用箱,且每架飞机都要刹车,并有明显的标识。
2、配电箱应设置在距离塔台5米以内、高1.5米、便于操作的位置
。3、配电箱不耐雨灰尘。有门和锁,导线从箱子下面进出。箱子必须可靠地连接在零接地上。塔吊配电箱的保护装置。塔吊配电箱里有相位继电器,漏掉保护开关、熔断...
塔吊
专用
配电箱距塔
身多少距离为最好
答:
合计3.0米
,若操作机房在建筑物侧则再加0.6米,合计3.6米,再考虑点安全范围200,则为3.8米。 具体需根据塔机的型号而定。 若需减短距墙长度,在满足附墙的条件下,可减少外架宽度、布置塔吊时将操作司机房移到非墙体一侧等,应可缩短至3.0,这时塔吊基础恐需与结构基础作为一个整体了 ...
两部
塔吊
之间的水平距离
应该
是多少
答:
相邻
塔吊的
安全距离是指在水平和垂直两个方向上都要保证不少于2m。为了保证施工安全,相邻
塔机的
塔身和起重臂不能发生干涉,尽量保证塔机在风力过大时能自由旋转;塔机后臂与相邻建筑物之间的安全距离不少于50cm;塔机与输电线之间的安全距离符合要求。如果发现塔机与输电线的安全距离不达规定时,解决办法...
一级
配电
房离
塔吊要
有多远
答:
总箱安放在临近外来电源附近,分箱到
开关箱距
离小于30米,开关箱到设备距离不大于3米。
塔机的
任何部位与输电线路的水平距离不得小于
几米
答:
塔机与输电线路的水平距离不得小于2米是为了确保人身安全和避免电击事故发生。输电线路中的电场强度较高,如果塔机或其任何部分过于接近输电线路,可能会导致电流通过塔机或其操作员,从而造成严重的伤害甚至死亡。因此,为了保障
塔机的
正常使用和操作员的人身安全,需要遵守这个安全距离的规定。
塔式起重
机(...
塔吊
离建筑物
应该
多远
答:
塔吊距
离建筑物应该超过2m。确保塔吊回转时与相邻建筑物、构造物及其他设施间的水平和垂直安全距离大于2m,工作中吊物的水平和垂直安全间隙也必须大于2m.也就是说不管建筑塔吊离建筑物有多远,只要他的转动时离建筑物的水平或垂直距离不超过两米都是符合国家的安全规范的。
塔吊
布置原则
答:
1、两塔存在相交作业时,应保证各塔重叠部分的高塔最低点与低塔最高点垂直距离在 8 m 以上。若塔机大臂交叉幅度大于 20 m 时,高差应不小于 10 m。2、周围有建筑物的场所,
塔吊的
端部与建筑物及建筑物外围施工设施之间的距离不小于 0.6 m,否则必须采取相应防护、隔离措施。3、“谁快谁高”...